Если вы в своем макросе используете таймера то да после выключения питания опять всё заново отсчет времени . А если использовать счетчик
то это вполне возможно . 2020-08-19_16-22-41.jpg Мне это не нужно , и Я пользуюсь таймерами для ротации .
Если вы в своем макросе используете таймера то да после выключения питания опять всё заново отсчет времени . А если использовать счетчик
то это вполне возможно . 2020-08-19_16-22-41.jpg Мне это не нужно , и Я пользуюсь таймерами для ротации .
Автор использует BLINK, когда на входе появляется 0, то таймер сбрасывается. Т.е нужно что-то придумывать вместо этой функции.
Вопрос тут другой. Мы ещё в начале темы пришли к тому что выравнивать наработку двух насосов это просто бессмысленное занятие, да и в целом авария по отсутствию воды достаточно редкое явление. Какой смысл грузить программу изначально бесполезным функционалом? В последней версии макроса я сделал возможность запускать после останова другой насос на случай частого вмешательства персонала и переключения в ручной режим.
Привет , хорошая работа . У меня лишь одна проблема с макросом , когда Control Select стоит как для 1 датчика вопросов нету все отрабатывает , но вот когда выключаешь Control Select на режим для 2 датчиков при ротации насосов по времени почему то предыдущий насос уходит в аварию , а дальше алгоритм как положено останавливает ротацию и работает тот который без аварии . Вопрос лишь почему возникает эта авария . Входы включены , фильра не помогают , голова деревянная не могу сообразить Скриншот 06-04-2021 00_03_17.jpg
Я уехал на овеновский семинар по ктр, потому вернусь только в пятницу в Курск, тогда смогу проверить.
shmnpay а вы в симуляторе проверяли? просто если вы вовремя не снимаете сигнал "noalarm" с соответствующего насоса - это тоже авария.
я у себя все проверил - все норм.
еще раз обращаю внимание, что в моем макросе контролируется не только наличие сигнала подтверждение работы когда он должен быть, но и наоборот, если сигнал с насоса снят, а подтверждающий сигнал присутствует - это тоже авария! просто я неправильно входы макроса подписал - видимо это ввело вас в заблуждение.
В связи с этим переименовал входы в макросе, поправил описание и все это добро перезалил.
Последний раз редактировалось bayk; 13.04.2021 в 17:31.
Может кому пригодится , добавил в макросе автора : 3 насоса + выбор работы двух одновременно либо один . Сам выбор Скриншот 07-06-2021 01_58_32.jpg
Когда выбор работы стоит на 2 насоса , нужно понимать , что потребуется 3 датчика перепада давления , иначе алгоритм не поймет какой именно насос не увидел перепад . Для работы по 1-му насосу , можно работать по одному датчику перепада . Так же нужно поставить задержку не меньше -0.2с чтобы при переключении ротации насос который остается в ротации ( если режим двух насосов одновременно ) кратковременно не выключался .
Кстати изначально основной макрос ротации и был на три насоса, это я его урезал. Вам бы найти эту тему, там сергей0308 делал несколько макросов под разные задачи. Тогда не придется с обратной задержкой мучиться. У него блокировка дерганья при работе двух насосов вроде была гораздо красивее сделана
Здравствуйте. Не получается сделать ротацию для насосов на КНС. Тут не нужно делать смену насоса по времени, нужно по циклам откачки. Первый откачал, включился второй - откачал, включился третий - откачал, затем опять первый. Мудрил сегодня целый, не получилось. Прошу помощи у вас