    Не совсем понял что к чему подключить...
    По проекту щит насосов управляет ПЧ через колодку пуск/стоп, сброс аварии, видит состояние выходов работа или авария, все это дискретно, и задает частоту по 4-20. при этом интерфейс 485 к нему не подключен.
    В проекте больше 20 ПЧ и все они так управляются через кучу проводов...
    На вопрос проектировщику который видимо ни разу не воплощал подобное, - а зачем так?, не проще ли было все ПЧ связать одним проводом по 485, мне ответили "так не надежно!, обрыв оного провода выведет все из строя"... вот и мучаюсь.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Так и задавайте задание на внешнем аналоговом входе.
    ПИД настройте в ПЧ и датчик к нему подключите.

  3. #13

    По умолчанию

    Говорю же нет возможности датчик к ПЧ подключить.
    Есть места где один датчик на несколько насосов...

    Ссылка на проект.
    https://drive.google.com/file/d/1Y-A...ew?usp=sharing

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Частота ПЧ задается по 4-20, а значение давления на выходе насоса ПЛК как видит?
    Тоже по 4-20 ?

  5. #15

    По умолчанию

    да, все по 4-20, но есть группы где один датчик на несколько насосов...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Судя по проекту - датчики давления опрашиваются модулем ввода, затем ПИД в ПЛК анализирует разсогласование и выдает управляющее воздействие через модуль вывода, который токовым выходом управляет частотой ПЧВ. Напоминает мультфильм про кота Леопольда, когда мыши ему ловушку затеяли из подручных средств..
    Этот проект когда нибудь нормально работал, или так сдали?
    И да, ПИД двухпозиционный применен, с ним по любому выход будет плавать, странно, что так мало при таком способе регулирования - через две связи по модбас RTU
    Последний раз редактировалось SA104; 17.12.2018 в 14:33.

  7. #17

    По умолчанию

    Этот проект смонтировали, а я теперь пытаюсь заставить это работать((
    Это реально???

  8. #18

    По умолчанию

    Это еще ни разу не работало...

  9. #19

    По умолчанию

    Подскажите какой пид применить???

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Надо хотя бы какой нибудь с гистерезисом и мертвой зоной, а то по любому колебаться будет вокруг уставки.
    Для подобной задачи я бы Valve_reg взял из той же библиотеки

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи с ST
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 07:35
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •