Тема: Макрос для ATV310

  1. #1

    По умолчанию Макрос для ATV310

    Добрый день, есть у кого нибудь макрос для управления ПЧ ATV310 по модбасу с ПР200? Очень нужно, поделитесь пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rymaks Посмотреть сообщение
    Добрый день, есть у кого нибудь макрос для управления ПЧ ATV310 по модбасу с ПР200? Очень нужно, поделитесь пожалуйста.
    Добрый день, при желании можно сделать по образцу имея описание регистров, ну и сам ПЧВ для тестирования, для конкретного применения может там и макрос не нужен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Нужен нужен. Там используется стандарт CiA402. который предполагает некоторую последовательность передачи пакетов. Если она будет не та - ПЧ не заведется.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rymaks Посмотреть сообщение
    Нужен нужен. Там используется стандарт CiA402. который предполагает некоторую последовательность передачи пакетов. Если она будет не та - ПЧ не заведется.
    Если речь про CAN, то тут никакой макрос не поможет.

    Вам нужен Modbus Communication Manual там все регистры для модбас.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 20.12.2018 в 12:00.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, вопрос про модбас rs485

  6. #6

    По умолчанию

    CiA402 - CAN
    Modbus - RS485

    и во всей инструкции на 310 нет упоминания про CiA402.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    CiA402 - CAN
    Modbus - RS485

    и во всей инструкции на 310 нет упоминания про CiA402.
    За то в atv310 modbus manual (eav94278) https://www.schneider-electric.ru/ru...ment/EAV94278/
    на станице 18 есть
    Status chart based on IEC 61800-7*
    The state machine below describes the interaction between the drive's state machine, monitored by the status word (ETA) parameter, and
    the Command Word (CMD). CiA® and CANopen® are registered Community Trademarks of CAN in Automation e.V.
    *:Since 2007, CiA402 profile is part of the IEC standard 61800-7. Therefore DriveCom or CiA402 terminology is no more used.
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 20.12.2018 в 22:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Бегло погуглил https://www.proface.com/support/inde...=FA344664&prd=
    ATV312: управление ПЧ по Modbus при уровне доступа L1/L2
    Если уровень доступа Ctl-/LAC установлен на "L1" или "L2", то управление ПЧ по Modbus имеет особенности:
    • приоритеты каналов управления и задания устанавливаются в ПЧ.
    • после включения ПЧ управляется с клеммника и автоматически переключается в состояние "Operation enabled".
    При подаче на ПЧ команды СТАРТ (CMD = 16#000F) и задания частоты ПЧ производит запуск привода. В данном случае не требуется выполнять процедуру запуска согласно IEC 61800-7.

    Пример управления:
    ПЧ ATV312 на заводских настройках.
    После посылки команды F в ячейку CMD (2135h) и задания частоты по адресу LFR 2136h ПЧ запускает двигатель на заданную частоту.

    Если установить уровень доступа LAC=L3:
    сбросить на заводские настройки;
    Ctl-/LAC=L3;
    Ctl-/Fr1=Mdb.
    то для управления ПЧ ATV312 по Modbus RTU (задание и управление по Modbus) нужно последовательно, ПОСЛЕ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ПЧ по слову состояния ETA 10#3201, подавать команды:
    6h - для перевода в состояние Switch on disabled --> Ready to switch on
    7h - для перевода в состояние Ready to switch on --> Switched on
    Fh - для перевода в состояние Switched on --> Operation enabled

    Буква h в обозначении команды означает шестнадцатеричную систему счисления. Подача команды означает запись в ячейку CMD с адресом 10#8501.

    Задание частоты осуществляется записью значения частоты в переменную Lfr.

    Для ATV312 есть особенность задания частоты при ненулевой мимнимальной частоте (LSP). Читайте статью FA339020.

    Но команды надо подавать после проверки состояния ПЧ по слову ETA, а не просто последовательностью - 6, 7, F.

    Граф состояний управления ПЧ ATV312 по коммуникационной шине:
    См.
    ATV312_communication_variables_EN_BBV51701_01
    https://schneider-electric.box.com/s...xmdnv7syahfsf1
    стр. 10
    Там же приведены адреса ячеек CMD, ETA, Lfr.
    Последний раз редактировалось petera; 20.12.2018 в 22:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    таки есть у кого макрос?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Есть программа управления ПЧ ATV. Смотри переделывай под себя. 1 цех 1 пресс v3.0.owl
    Последний раз редактировалось zsm7; 24.03.2023 в 11:58. Причина: изменение ссылки

Похожие темы

  1. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  2. СП270 макрос
    от Andrew_Stranger в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 20:29
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •