Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подбор тип выхода ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию Подбор тип выхода ТРМ201

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с подходящем типом выхода ТРМ201. Собственно сам объект управления - термотоннель. В нём установлено 9 ТЭНов по 2,5 КВт каждый. Регулировка температуры осуществляется с помощью прибора delta 4848R0. Управляющий сигнал 24AC (есть возможно заменить на 220АС или 24DC), ТЭНы подключены к трёхфазной сети по схеме "звезда", по 3 ТЭНа на каждую "звезду", включение ТЭНов осуществляется магнитными контакторами. Решили заменить контакторы на трёхфазные твердотельные реле, и заменить сам прибор т.к. у него модификация с релейным выходом, а нам нужен выход с большим количеством переключений

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Тут также зависит от типа ТТР. http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
    Если ТТР с управлением "управляющее напряжение постоянного тока 3…32 В – модификации с индексом …ZD3" то лучше выбрать выход типа Т

    выход для управления твердотельным реле

    выходное напряжение 4...6 В,
    макс. выходной ток 50 мА

    Если ТТР с управлением "управляющее напряжение переменного тока 90…250 В – модификации с индексом …ZA2;" то лучше выбрать выход типа С

    симисторная оптопара

    50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

    Если ТТР с управлением "управляющее напряжение постоянного тока тока 5…32 В – модификации с индексом …DD3;" то лучше выбрать выход типа К

    транзисторная оптопара структуры n–p–n типа

    400 мА при 60 В пост. тока

    Но тгда потребуется дополнительный БП на 24В.

    Есть также (смотрите по ссылке) и ТТР с аналоговым управлением, но для данной задачи они Вам вряд ли интересны, тут и ТТР дороже и управление сложнее.
    Для Вашего случаю я думаю дискретного управления ТТР достаточно.

    Так что выход ТРМ подбирается в пару к ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    для начала с твердотелкам определитесь, еще нюанс у дельты есть ПИД, у ТРМ201 его нет....точность температуры может пострадать.....

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Не думаю что дельта с релейным выходом в паре с пускателем работает в ПИДе.
    Хотя при подборе новой ТРМ я бы учёл возможность ПИД регулирования, если конечно нужна большая точность. Но для термотуннеля достаточно и 2 позиционного.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Не думаю что дельта с релейным выходом в паре с пускателем работает в ПИДе.
    честно говоря понятия не имею что там за железяка, а в описухе дельты есть ПИД....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    для начала с твердотелкам определитесь, еще нюанс у дельты есть ПИД, у ТРМ201 его нет....точность температуры может пострадать.....
    Спасибо, что напомнили, у на всё началось с настройки ПИД-регулятора)

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Не думаю что дельта с релейным выходом в паре с пускателем работает в ПИДе.
    Хотя при подборе новой ТРМ я бы учёл возможность ПИД регулирования, если конечно нужна большая точность. Но для термотуннеля достаточно и 2 позиционного.
    Нам как раз ПИД-регулятор и нужен. Термотоннель используется для упаковки бутылок в полиэтиленовую пленку. Первоначально в управлении был гистерезис, но точность была слишком низкой +\- 20-25 градусов, при таком отклонении пленка либо плохо схватывается, либо расплавляется до дыр. Когда настроил ПИД-регулятор отклонение уменьшилось до +\- 3 градусов. Такое отклонения приемлемо, но количество переключений увеличилось.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Вот я про это и говорил. Раз у Вас стоит пускатель, то ПИД быстро его ушатает. Потому и Дельта использовалась в 2 позиционном режиме.
    Раз Вам нужен ПИД и он на Дельте есть, то и используйте Дельту и ТТР. И ТТР уже подбирайте под выход дельты. Хотя он скорее всего тоже релейный. Тоже чуть медленней но ушатается.
    Так что на мой взгляд, если у Дельты нет другого выхода кроме релейного, возьмите ТРМ с ПИД и подберите пару выход - ТТР.
    Хотя у Дельты обычно несколько выходов. Можете кинуть в личку марку Дельты.
    Потому как продукцию сторонних производителей на форуме не рекомендуют обсуждать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  2. ТРМ201
    от Alex84 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:51
  3. Трм201 Err.S
    от NewBender в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:04
  4. трм201 разрешение работы/выхода по 485му
    от pt200 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:36
  5. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •