Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 160

Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?

  1. #121
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Если было 1 и 1, то значение 13,4 влажность
    Если сделать 0 и 3, то после перезагрузки влажность 9,4
    Сейчас постараюсь видео снять
    Как понял китайцев . При выполнении их рекомендаций сбрасывается адрес установленный пользователем .
    Модбас протоколе адрес 0 означает широковещательный режим по адресу ноль
    все слайф устройства выполняют команды от мастера . Затем можно выставить тот адрес который необхом .

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Можно еще попробовать считать не 2 а 4Вложение 40548
    байта по адресу регистра 0
    Поменял
    10.PNG
    Пишет вот это:
    12:54:31.102 [5276] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    12:54:31.664 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:54:31.679 [1112] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:54:31.726 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:54:31.742 [1112] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:54:31.742 [1112] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:54:32.054 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:54:32.069 [1112] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:54:32.116 [1112] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:54:32.132 [1112] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1

  3. #123

    По умолчанию

    Не даёт.
    Пишет вот это
    10.PNG
    .

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Если адрес 2
    Вложение 40550
    то получаем
    12:50:28.457 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:30.049 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    12:50:32.078 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:34.058 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    Значит китайцы используют стандартный регистр модбас 2-байта . И ответил он Вам только на адрес устройства 1 и адрес регистра 0 .
    Можно еще попробовать регистры 100 , 101 hex

  5. #125

    По умолчанию

    Заснял видео в котором меняю вход и выход и в котором меняются показания RH.
    Видео снято в режиме реального времени. а показания RH скачут.
    Может это поможет.
    Но для влажности 13,4% это явно мало. В помещении около 40-41%.

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Значит китайцы используют стандартный регистр модбас 2-байта . И ответил он Вам только на адрес устройства 1 и адрес регистра 0 .
    Можно еще попробовать регистры 100 , 101 hex
    Вот что получилось
    10.PNG
    .
    11.PNG
    .
    12.PNG
    .
    Вот ответы
    13:13:13.899 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:13.920 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 01 00 01 D4 36
    13:13:13.923 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    13:13:13.923 [7036] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:13:14.021 [7036] (COM2)Tx: [8] 01 03 01 00 00 01 85 F6
    13:13:14.026 [7036] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1

    .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 09.PNG (124.5 Кб, Просмотров: 6)

  7. #127

  8. #128
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вы все таки выполните рекомендации китайцев по поводу адреса И везде установите адрес 0
    То есть если верить им сбрасывается адрес 1 на о и затем можно будет из программы
    прочитать температуру и влажность .
    Явно температура не соответствует действительности .

    И если прочитается то тогда можно будет и адрес сконфигурировать .
    Скорость явно 9600 иначе не получали ответ по 0 регистру .

  9. #129

    По умолчанию

    После 5-7 секунд работы выдал такое сообщение
    .
    13:29:22.136 [3972] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:29:24.055 [3972] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    13:29:24.071 [3972] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    13:29:24.117 [3972] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    13:29:24.133 [3972] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    13:29:24.133 [3972] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    13:29:30.055 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)
    13:29:34.048 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)
    13:29:38.057 [3972] Ошибка инициализации порта (COM2 Адрес:1)

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Подключил через ПЕ210.
    пошли цифры как и раньше.
    Вложение 40546
    .
    А не пробовали менять последовательность байт в регистре отрицательная температура может быть и поэтому.

Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •