Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 32 Будет ли работать такой конфиг?

    Приветствую, коллеги!
    В преддверии нового года заказчик вывалил объект с интересным конфигом, а именно имеем:
    1) ТРМ 32 Щ4
    2) Клапан с приводом AMV 25 (установлен на прямой воде)
    3) Датчик температуры (установлен на обратке, но в ТРМ 32 подключен на температуру отопления)

    Контур ГВС отсутствует.

    Говорят, что такой конфиг работал и ранее, но сам по себе сбился. Каким образом происходило регулирование с такой конфигурацией мне непонятно. Смуту вносят две снятые перемычки, которые лежат в ящике и очень напоминают те, что устанавливают при подключении двухпроводных датчиков температуры.

    По итогу хочется понять, возможно ли с таким набором настроить регулирование или это из разряда фантастики?

  2. #2

    По умолчанию

    Можете регулировать и таким образом, только по обратке, подключив датчик обратки на место контурного датчика. Принцип простой, приоткрываете клапан, тем самым, чуть больше прогревая теплообменник и увеличивая температуру обратки, призакрываете клапан - уменьшаете обратку. Перемычки лежат, скорее всего потому что подключали другие датчики или резисторы ( для имитации наличия датчика ).
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    А ничего, что температура обратки может иметь очень большую инерционность при протяжённой сети?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириенок Дмитрий Посмотреть сообщение
    Можете регулировать и таким образом, только по обратке, подключив датчик обратки на место контурного датчика. Принцип простой, приоткрываете клапан, тем самым, чуть больше прогревая теплообменник и увеличивая температуру обратки, призакрываете клапан - уменьшаете обратку. Перемычки лежат, скорее всего потому что подключали другие датчики или резисторы ( для имитации наличия датчика ).
    Спасибо, не знал. Именно так и подключен на текущий момент датчик обратной воды к входу Т отопления. Вопрос теперь в другом, каким образом такая конфигурация настраивается? Или особых различий нет?

    По поводу подключения других датчиков или резисторов я как раз и задумался. Предположил, что ранее была нормальная конфигурация оборудования и все работало без проблем, а теперь остался один лишь температурный датчик и крутись как хочешь.

  5. #5

    По умолчанию

    и как оно будет работать без наличия датчика либо прямой воды либо уличного воздуха ? или температура отопления держится всегда одна и та же фиксированная ? это тогда надо на клеммы датчика ГВС заводить.
    Короче, схема работать не будет нормально. Регулировать по обратке не есть правильно, как уже выше написали из-за большой инерционности, будут перегревы/недогревы постоянно. Ну и как я уже написал, относительно чего регулировать-то, нужна как минимум температура наружного воздуха или температура подающего трубопровода, на вводе который.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    и как оно будет работать без наличия датчика либо прямой воды либо уличного воздуха ? или температура отопления держится всегда одна и та же фиксированная ? это тогда надо на клеммы датчика ГВС заводить.
    Короче, схема работать не будет нормально. Регулировать по обратке не есть правильно, как уже выше написали из-за большой инерционности, будут перегревы/недогревы постоянно. Ну и как я уже написал, относительно чего регулировать-то, нужна как минимум температура наружного воздуха или температура подающего трубопровода, на вводе который.
    Именно для этого и задавлся вопрос, чтобы убедиться в своих подозрениях. С такой схемой ни разу не сталкивался, но заказчик божится что всё работало идеально, но вдруг перестало. Отсюда и закралась доля сомнения, так как не от чего отстраиваться.

    Спасибо за подтверждение моих предположений! И с наступающим вас!

Похожие темы

  1. Как связать и будет ли работать?
    от Дмитрий45 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 10:09
  3. ПЧВ 103-3К0-В будет работать от однофазной сети ?
    от UB9COZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:03
  4. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 11:14
  5. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •