Тема: ПЛК 160 и ДТС

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160 и ДТС

    Доброго времени суток.
    Есть в наличии контролер ТРМ132 для управления теплом и ГВС с подключенными датчиками температуры от OWEN (ДТС50М, ДТС100М).
    Логики контролера не достаточно. Перепрограммировать нельзя.

    Есть в наличии ПЛК160 с аналоговыми входами.
    Как подключить имеющиеся датчики ДТС к ПЛК160? ПЛК160 подключает аналоговые входы только по току или напряжению.
    1. Менять все датчики на датчики с выходным сигналом по току?
    2. Ставить НПТ на каждый датчик?

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК160 может опрашивать ТРМ132 по модбасу.

  3. #3

    По умолчанию

    Нужно добавить логику управления котлами. Хотел использовать имеющиеся датчики. Есть ли все-таки способ нормировать данные с ДТС в ПЛК160.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mrdesha Посмотреть сообщение
    Нужно добавить логику управления котлами. Хотел использовать имеющиеся датчики. Есть ли все-таки способ нормировать данные с ДТС в ПЛК160.
    так а что мешает оставить ТРМ для опроса датчиков и регулирования, а уже ПЛК опрашивать трм и реализовать недостающую логику. Думаю это всяко дешевле выйдет, чем ставить НПТ на каждый датчик и с метрологической стороны точнее т.к. меньше преобразований будет.

    А так, в теории, наверное можно подобрать согласующие сопротивление мерить ток для расчета температуры, вопрос насколько это легитимно )))