Тема: ПЛК160+МВ110-8А+МЭ110-220.3М+OMRON E5EC

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160+МВ110-8А+МЭ110-220.3М+OMRON E5EC

    Добрый день.

    Есть рабочая связка ПЛК160+МВ110-8А+МЭ110-220.3М+СП307

    ПЛК160+МВ110-8А+МЭ110-220.3М Работают по протоколу OWEN(Master) ASCII RS485
    ПЛК160+СП307 работают по протоколу ModBus(slave) TCP
    Связка работает.

    И вот к ней надо добавить Omron E5EC по протоколу ModBus(master) RS485 RTU
    Отдельно ПЛК и омрон работает. Но вот при интеграции в рабочую систему нет.
    Получается что в ПЛК работают 3 интерфейса - OWEN(Master) ASCII RS485, ModBus(master) RS485 RTU и ModBus(slave) TCP.
    Должно же работать.

    При подключении к порту 485 вижу обмен по протоколу OWEN. Но нет ни одной посылки по ModBus. Хотя там стоит постоянный опрос регистров по времени.

    Куда копать?

  2. #2

    По умолчанию

    Собственно проект
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Если рельсы одной системы, то почему бы и нет?
    Уже переделал все под один протокол. Оказалось быстрее.
    Но все равно не вижу особых проблем. Одну посылку в формате Owen, другую в формате ModBus.

Похожие темы

  1. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  2. Плк160 и МВ110-8А Помощь новичку
    от Дмитрий Сергеевич 1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 11:28
  3. Omron
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 05:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •