Сообщение от
Gendos
Здравствуйте. С Праздником Рождества.
Есть СПК107: первый порт 115200 ModbusRTU 8N1 скорость, установлены модули MK110_8D_DN_4R(адресс-5), ME110_3M(адресс-25), SMI2(адресс-100). Второй со скоростью 38400 ModbusRTU 8N1, на котором девять разношерстных модулей (с которыми проблем пока нет).
А проблема в том, что модули MK110_8D_DN_4R и ME110_3M теряют связь с СПК через некоторый интервал времени, причём не одновременно, а каждый сам по себе. Но если раньше всё легко перезапускалось обычными средствами, то сейчас они просто отключаются, и команды перезапуска опроса не действуют вообще, стоящий в конце этой линии СМИ2 прекрасно себя чувствует и продолжает работать даже если кабель выключить и обратно подключить к панели. Помогает только перезапуск программы или перезапуск СПК программно или по питанию. Модули подключены через библиотеки Овен, подключение через обычные средства Codesys не помогло. Увеличение времени опросов, времени цикла программы и визуализации, смена порядка опроса модулей ничего не дала. Ясно то , что проблема программная , но видимых причин не вижу. Перепрошивка СПК последней версией ничего не дала. Проблем раньше не было, потом добавлено два модуля на второй к***** а с первого операторская панель была перенесена на второй. Чего же ему не хватает?