Тема: СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт

  1. #1

    По умолчанию СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт

    Доброго времени суток.

    Прошу помощи специалистов.

    Не могу выгрузить проект из СП270 по DOWNLOAD-COM порту. Именно выгрузить, загрузка проекта проходит нормально. Загрузочный кабель распаян правильно, файлвор отключен. Менял 2 компьютера, ситуация аналогичная.

    Для теста создавал проект в конфигураторе Овен СП200, заливал с исходниками (через DOWNLOAD-COM), а выгрузить обратно не могу. Сообщение об ошибке: таймаут проверьте кабель.

    Заранее большое спасибо за любой Ваш совет!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ulyakin Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.

    Прошу помощи специалистов.

    Не могу выгрузить проект из СП270 по DOWNLOAD-COM порту. Именно выгрузить, загрузка проекта проходит нормально. Загрузочный кабель распаян правильно, файлвор отключен. Менял 2 компьютера, ситуация аналогичная.

    Для теста создавал проект в конфигураторе Овен СП200, заливал с исходниками (через DOWNLOAD-COM), а выгрузить обратно не могу. Сообщение об ошибке: таймаут проверьте кабель.

    Заранее большое спасибо за любой Ваш совет!
    Добрый день!

    Попробуйте отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол/антивирус.

    Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за совет, но не помогло. Отключал брендмауэр, защитник виндовс на чистой только что установленной ОС. Совершенно не могу понять что не так... Пробовал через штатный ком порт, через usb-com конвертер не помогло..

    Буду благодарен за любой Ваш совет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ulyakin Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за совет, но не помогло. Отключал брендмауэр, защитник виндовс на чистой только что установленной ОС. Совершенно не могу понять что не так... Пробовал через штатный ком порт, через usb-com конвертер не помогло..

    Буду благодарен за любой Ваш совет.
    Путь к конфигуратору не должен содержать кириллицу. Переустановите конфигуратор, указав в пути установки только латинские буквы, например, C:\Program Files\OWEN\Configurator_SP200

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Переустановил в соответствии с Вашими рекомендациями, к сожалению, не помогло.

    Сейчас имею ситуацию:
    Две панели ОВЕН СП270 - одна выгружает проект, другая нет.
    Одна Панель СП307, также не выгружает проект через DOWNLOAD порт, через USB отлично работет.

    Из проверенного на данный момент:

    1) Физический COM порт, кабель. Переходник USB-RS232
    2) 3 ПК, 2 с физическими ком портами, один ноутбук через переходник.
    3) Питание +24
    4) Директория без кириллицы
    5) Разные версии конфигураторов
    6) Отключенный брендмаузер и антивирус.

    Может выставлять другие(отличные от стандартов) настройки скорости COM порта? Если не поможет, буду заказывать оригинальный кабель.

    Ключ вопроса - миграция проекта из СП270 с убитым дисплеем и тачем на СП307

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ulyakin Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Переустановил в соответствии с Вашими рекомендациями, к сожалению, не помогло.

    Сейчас имею ситуацию:
    Две панели ОВЕН СП270 - одна выгружает проект, другая нет.
    Одна Панель СП307, также не выгружает проект через DOWNLOAD порт, через USB отлично работет.

    Из проверенного на данный момент:

    1) Физический COM порт, кабель. Переходник USB-RS232
    2) 3 ПК, 2 с физическими ком портами, один ноутбук через переходник.
    3) Питание +24
    4) Директория без кириллицы
    5) Разные версии конфигураторов
    6) Отключенный брендмаузер и антивирус.

    Может выставлять другие(отличные от стандартов) настройки скорости COM порта? Если не поможет, буду заказывать оригинальный кабель.

    Ключ вопроса - миграция проекта из СП270 с убитым дисплеем и тачем на СП307
    Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, заводские номера панелей.

  7. #7

    По умолчанию

    СП307 - 56119181232533841
    СП270 - номера смогу дать только после 9 числа..

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:09
  2. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  4. Связь с компьютером через COM - порт
    от Den123 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:07
  5. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •