Сообщение от
Aviator_VZh
Добрый день.
Возникла следующая ситуация.
На экране ПР200 есть одно поле ввода/вывода. Координата поля привязана к переменной. При вводе правильного значения (пароля) поле ввода исчезает с экрана.
Если оператор вводит правильный пароль и нажимает ОК, всё работает и проблем нет. Но если оператор вводит верное значение пароля, но при этом нажимает SEL, то программа перестает реагировать на нажатия клавиш. При этом введенное значение принимается и поле ввода исчезает с экрана. Проблема решается только сбросом питания.
Скорее всего это происходит потому, что при нажатии SEL программа принимает введенное значение, но поле ввода продолжает оставаться активным, если оно одно на экране.