Тема: АС2-М преобразователь интерфейсов

  1. #1

    По умолчанию АС2-М преобразователь интерфейсов

    Не получается считать данные с регистра 128(выдается ошибка типа неверной длинны посылки или чтото типа того, короче 128 - нечитаемый регистр)
    только начиная со 129го считываются
    но температура первого датчика лежит в регистрах 128,129
    как быть ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Кто-то начинает с нуля, а кто-то с единицы. где 128,129 у одних, 129,130 у других...

  3. #3

    По умолчанию

    все, правильно, со 129го надо, просто инвертированный риал там зачем-то
    Последний раз редактировалось harbor; 05.01.2019 в 14:05.