Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ 224 8А

  1. #1

    По умолчанию МВ 224 8А

    Здравствуйте. беда , ПЛК 110_60 > МВ 224 8А связан 485 rs как universal modbus divice опрашиваю регистры ну все как надо в общем , к входам подключены уровнемеры радарные E&H fmr240 в петлю 4-20мА , ток с датчика на тестовых клемах всегда норм соответствует уровню , подключен с шунтирующим резистором как по мануалу, проблема в следующем codesys видит значение определенное время , потом оно проподает как будто к входу не чего не подключено , затем сново появляется ,помогите кто сталкивался немогу понять в чем проблема.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Попробуйте увеличить время опроса. Возможно ПЛК не всегда успевает опросить все входы устройства.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос по схемотехнике данного модуля.
    Есть модуль МВ110-224.8А
    Проектировщик пытается показать что возможно на одной колодке разместить сигналы разных типов.
    По опыту работ на ИТП точно помню что нельзя на одной колодке разместить 4-20мА и сигналы температур.
    Помогите, пожалуйста, разрешить наши разногласия
    Вложение 41088
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Вопрос по схемотехнике данного модуля.
    Есть модуль МВ110-224.8А
    Проектировщик пытается показать что возможно на одной колодке разместить сигналы разных типов.
    По опыту работ на ИТП точно помню что нельзя на одной колодке разместить 4-20мА и сигналы температур.
    Помогите, пожалуйста, разрешить наши разногласия
    Вложение 41088
    Добрый день.

    Можно комбинировать как угодно.
    image.png

    Пруф:
    Руководство по эксплуатации, страница 21, пункт 3.1.6.
    https://www.owen.ru/uploads/38/re_mv..._m01__2629.pdf
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 08.02.2019 в 12:52.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2019
    Адрес
    Петропавловск, Казахстан
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    А можно уточнить, у нас два модуля МВ110-224.8A, на колодки которых заведены разные типы сигналов, резистивные и 4-20мА. Будет ли всё корректно работать?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Михаил Багаев; 08.02.2019 в 14:16.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2019
    Адрес
    Петропавловск, Казахстан
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Выше приложил фрагмент схемы. Подскажите пожалуста именно по моему примеру?
    Последний раз редактировалось Михаил Багаев; 08.02.2019 в 14:37.

  7. #7

    По умолчанию

    Может быть дурацкий совет...... переходите полностью на 4..20, получайте с МВ110 8A значения от 4 до 20 (низ-верх) и потом масштабируйте в программе задавая верхний и нижний пределы измерения датчика которые всегда можно изменить не забираясь в "мозги" МВ110 8A. На СПК это более чем актуально. Тем более, ОВЕН выпускает преобразователи программируемые которые практически на любую термопару ставятся и в случае выхода из строя измерительной части просто переставляются в "башку" другой термопары (после перепрограммирования под ее диапазон ессно ) Купили термопары с 4..20, а в них оказалось установлены эти преобразователи, теперь просто переставляем экономя прилично.
    Эксперимент с разными датчиками был, но с 4..20 на одной колодке не выщло и умные люди дали мне точно такой же дурацкий совет. Плюсом 4..20 можно без больших потерь на два измерителя подавать (в разные приборы)
    Я хотел с умничать, но решил остановиться :-)