  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Понятно. У меня датчик канала меняется слишком быстро. Поэтому спрашиваю. Если изменить время может не скакал бы так.
    Сделайте усреднение или используйте SEL с обратной связью и выводите на экран хоть раз в час ..
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Понятно. У меня датчик канала меняется слишком быстро. Поэтому спрашиваю. Если изменить время может не скакал бы так.
    Для этого есть другие инструменты, фильтрация входа, усреднение. И еще, не нужно по всем веткам плодить одни и те же вопросы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Так по нему регулируется темп воды

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Понятно. У меня датчик канала меняется слишком быстро. Поэтому спрашиваю. Если изменить время может не скакал бы так.
    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Так по нему регулируется темп воды

    Захват-1.png
    ......
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))
    Если значение сможет меняться не 333, а 10 раз в секунду, как это может устранить скачки показаний? Мне кажется - никак! Короче, не валяйте дурочку, как Вам уже советовали увеличиваете постоянную времени фильтра с 0,01 сразу до минимум 5 секунд(в 500 раз) и лично от меня: можно округлить до целых!


    Настройки входа.PNG


    Округление с заданием количества знаков после запятой_1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2011
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    На вкладке входа в пр200 есть фильтр, просто измените его как вам надо, время обработки входного сигнала можно менять!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Время цикла ПР200
    от amandra в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 12:00
  2. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  3. изменение времени и даты ПЛК63
    от Александр Бакин в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 09:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 09:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •