Тема: Модуль МВ110-8А и измерения от -5мА до +5мА

  1. #1

    По умолчанию Модуль МВ110-8А и измерения от -5мА до +5мА

    Объясните логику работы АЦП модуля ОВЕН. В паспорте написано, что может измерять сигналы от 0 до 5мА.
    Для этого описаны клеммы: AIX-1 ("-") и AIX-2 ("+").
    Как поведет себя модуль при изменении полярности?

    У нас на подстанции для измерения активной и реактивной мощности используются преобразователи Е849ЕР1, Е849ЕР2 (с внешним питанием, без питания).
    Производитель ООО "Фирма "Алекто-Электроникс" (г.Омск)
    Они выдают сигналы мощности P,Q от -5мА до +5мА (прием эл.энергии / передача эл.энергии).

    Каким образом их связать с ОВЕН МВ110-8А?
    Сдвигать диапазон(Ain.L и Ain.H)? сдвигать характеристики (in.SH)? или менять полосу фильтра (in.FG)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас не получится напрямую использовать такой сигнал для данного модуля.
    Если следовать логике энергетиков и согласно их приказа https://docviewer.yandex.ru/view/171...page=1&lang=ru
    стр.3 Четвертая группа измерительных каналов включает в себя ИК состоящие из
    измерительных преобразователей MACX MCR-UI-UI-UP-NC, на вход которым подается
    аналоговый токовый сигнал в диапазоне минус 5 – 5 мА. Измерительные преобразователи
    MACX MCR-UI-UI-UP-NC осуществляют преобразование аналогового токового сигнала
    из диапазона минус 5 – 5 мА в токовый сигнал 4 – 20 мА и передают его на вход модулей
    ввода аналоговых сигналов SM331.

    То есть с помощью такого преобразователя Вы преобразуете "минус 5 – 5 мА" в СТАНДАРТНЫЙ токовый сигнал 4 – 20 мА и передают его на вход модулей
    ввода аналоговых сигналов. В Вашем случае это будет Модуль МВ110-8А.

    Они просто выпускают примочки, заточенные под ИХ систему. А Вы я так понял хотите сделать свою. Вот и пошли несостыковочки.
    А вообще на сталкивался и не слышал даже про такой СТАНДАРТ "минус 5 – 5 мА". Хотя всё знать конечно невозможно.
    А в своей местной системе они назвали это стандартом. Но это ИХ стандарт наверное.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 11:27
  3. МВ110-8А ошибки измерения
    от Smith2007 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 11:37
  4. МВ110-8А ошибки измерения
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •