Тема: Регулировка расхода приточной вентиляции по датчикам СО2

  1. #1

    По умолчанию Регулировка расхода приточной вентиляции по датчикам СО2

    Добрый день!
    Имеется приточная установка с разводкой воздуховодов через камеру статического давления в 4-ре помещения, в каждом помещении установлены датчики СО2 (0-10в/4-20мА), на каждом воздуховоде уставлен ирисовый клапан с приводом ( управление 2-10в/4-20мА)

    Задача - регулировка притока в каждую комнату в зависимости от показаний датчика СО2 и поддержание уровня СО2 в заданном диапазоне.
    Для этих целей присматриваюсь к ТРМ148 (оставшиеся 4 канала можно в дальнейшем использовать для увлажнителей), его возможностей будет достаточно?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. В принципе ни разу не сталкивался с таким типом клапанов. Но поскольку управление стандартное, на мой взгляд система вполне приемлема.
    Похоже на грибную ферму.
    Если ещё использовать и увлажнители, то заранее определитесь с управлением увлажнителями, потому как тип выхода ТРМ позиция заказная.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Увлажнители на перспективу, для них выход релейный (вкл/выкл) Наверное неправильно сформулировал вопрос, я спрашивал о достаточности/избыточности для задачи ТРМ148. Т.е. ПИД-регулирование необходимо? Или достаточно просто регуляторов (ТРМ1), учитывая большую инерционность системы?
    Или ПР200?
    Последний раз редактировалось stavprint; 10.01.2019 в 17:23.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stavprint Посмотреть сообщение
    Для этих целей присматриваюсь к ТРМ148..........
    тут в принципе не правильная постановка задачи и как следствие не правильная реализация.
    У ровень СО в помещении не должен превышать 1400 ppm.
    для измерения ppm(предельного уровня концентрации) есть специальные приборы, с пороговым сигнализатором.
    Если у Вас к примеру есть вентиляция, то она должна работать постоянно, при нахождении людей в помещении или включаться (переключаться на полную мощность) при достижении предельного ppm.
    все остальное приведет или к не правильным замерам и регулировке.
    (Чем и относительно чего вы будете калибровать свой датчик СО 0..10в?)
    Или не эффективной работе установки.
    (У датчиков большая инертность)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    она должна работать постоянно, при нахождении людей в помещении или включаться (переключаться на полную мощность) при достижении предельного ppm.
    Ну собственно так и планируется - должна работать постоянно. Единственный момент установка - VAV, я в первом сообщении упоминал о камере статического давления... Поэтому и задача - в каждом помещении включать вентиляцию только по необходимости. Сейчас работает постоянно - уровень СО в районе 800-900ppm и соответствующие счета за электроэнергию... Поэтому и хочу автоматику.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    (Чем и относительно чего вы будете калибровать свой датчик СО 0..10в?)
    Ну он как-бы самокалибруется (ventostat T8100-d) По мануалу "signal update"-5 сек.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stavprint Посмотреть сообщение
    Сейчас работает постоянно - уровень СО в районе 800-900ppm и соответствующие счета за электроэнергию... Поэтому и хочу автоматику.
    Придется смириться. Максимальная концентрация должна быть до 1000ppm. Выше- считается не комфортным и снижает работоспособность.
    1400ppm- опасно для здоровья. Это уже нужно людей выводить. На 1400 настраивают сигнализацию в топочных и котельных помещениях. а для жилых и рабочих- это много.
    Вам можно если только совсем чуть "придавить" но на 1000ppm уже нужно включать скорость выше или клапан открывать ширьше..

  7. #7

    По умолчанию

    800-900ppm - при наличии 3х человек в комнате, т.е. на данный момент настройка заслонок корректна. Но в остальных-то комнатах никого.... а там в районе 440-460 ppm. Хочу исключить пустые комнаты...

  8. #8

    По умолчанию

    А с вытяжкой что?

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stavprint Посмотреть сообщение
    я спрашивал о достаточности/избыточности для задачи ТРМ148. Т.е. ПИД-регулирование необходимо? Или достаточно просто регуляторов (ТРМ1), учитывая большую инерционность системы?
    Или ПР200?
    Добрый день. Если у Вас клапана с аналоговым управлением, Вам естественно нужен аналоговый выход. Ну а раз аналог уже есть, тогда уж лучше конечно ПИД использовать.
    ПР200 вполне может заменить и ТРМ по функционалу, да и можете дополнительно что то налепить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А с вытяжкой что?
    С ней все ок. Три точки естественной вытяжки, зимой даже избыточна. На всякий случай в двух точках заложены вентиляторы (по принципу ежекции)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам ТРМ133 контроллер приточной вентиляции
    от MikeF в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 06:25
  2. Контроллер для приточной вентиляции с водяным нагревателем и ККБ
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 19:17
  3. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Вопрос по САУ-М6 и датчикам
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •