Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Read_Archive_Data в MS4D

  1. #1

    По умолчанию Read_Archive_Data в MS4D

    В ФБ Read_Archive_Data есть параметр Item тип REF_TO (с этим входом устанавливается связь с параметром, архив которого необходимо получить)...не подскажите что надо тут вставлять?

  2. #2

    По умолчанию

    Там указывается Id параметра, архив которого Вы хотите считать. Id элемента - это служебное свойство. Если оно у Вас не отображается, то зайдите в настройки среды (кнопка Настройки редактора на тулбаре) и на вкладке Разное включите служебные свойства.