Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ТРМ138И особенности схемы, как минимизировать паразитные явления

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138И особенности схемы, как минимизировать паразитные явления

    Доброго дня коллеги. Пытаемся внедрить эти приборы в режиме регистратора в отживающую свой век систему (системы): на каждый прибор подключено 8 датчиков ТСМ100, с аналоговых выходов ЦАП через релейный коммутатор, который выбирает определенный выход, сигналы подаются на АЦП. ЦАП-выходы запитаны от одного встроенного ИП24В, причем, пытались делать общим и минус и плюс ИП. Такая картина получилась: на уровне ТРМ138 на индикаторе всё отображается хорошо, а вот на АЦП (в контроллере) через раз сигнал сбрасывается на минимум. Сигнал на АЦП преобразован резистором 500 Ом. Так, полагаю, что здесь какое-то паразитное влияние или нужно учитывать особенность подключения ЦАП реализованных в данном приборе. Если у кого есть опыт борьбы с подобными вещами и знание внутренностей прибора прошу помочь.
    Последний раз редактировалось инж; 15.01.2019 в 16:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Схему подключения приведи.

  3. #3

    По умолчанию

    Схема простая, рисовать дольше чем рассказывать....
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ138.jpg 
Просмотров:	206 
Размер:	28.9 Кб 
ID:	40763  

  4. #4

    По умолчанию

    У тебя релюшками К1...К8 кто управляет ?

  5. #5

    По умолчанию

    Контроллер, куда и заводятся сигналы. По одному опрашивает выходы ТРМ138И, вход АЦП изолированный.

  6. #6

    По умолчанию

    После переключения каналов надо делать выдержку и только потом переписывать значение АЦП в переменную соответствующего канала. Величину выдержки надо подобрать.

    Разрывать цепь токового ЦАП вообще не желательно. При коммутации каналов лучше сначала замкнуть контакты следующего канала, сделать выдержку 5...10 мс (чтобы контакты успели замкнуться), разомкнуть контакты предыдущего канала, сделать выдержку и переписать значение АЦП в переменную соответствующего канала.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2019 в 16:28.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    После переключения каналов надо делать выдержку и только потом переписывать значение АЦП в переменную соответствующего канала. Величину выдержки надо подобрать.

    Разрывать цепь токового ЦАП вообще не желательно. При коммутации каналов лучше сначала замкнуть контакты следующего канала, сделать выдержку 5...10 мс (чтобы контакты успели замкнуться), разомкнуть контакты предыдущего канала, сделать выдержку и переписать значение АЦП в переменную соответствующего канала.
    Т.е., как понял, по каким-то причинам ЦАПы чувствительны к разрыву нагрузки и отсюда такие особенности. Выдержки у нас присутствуют, но сигналы по времени не накладываются друг на друга. Попробуем коммутировать тогда напряжения, т.е. вешаем на ЦАПы прецензионные резисторы и на коммутатор подадим вольтовый сигнал. Конечно, не самый лучший для этой системы вариант, но пойдет. Завтра попробуем.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от инж Посмотреть сообщение
    Выдержки у нас присутствуют
    И какая у вас выдержка при коммутации каналов ? Увеличивать выдержку пробовали ?

    Зачем переходить на потенциальный сигнал, и с токовым все может получиться.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.01.2019 в 17:00.

  9. #9

    По умолчанию

    К сожалению, система достаточно тупая и избирательно коммутировать часть датчиков с перекрыванием сигналов ей сложно, а коммутируются разные типы датчиков и параллельно входам АЦП. Увеличение выдержки тоже не желательно, хотя выдержки достаточно большие, точно не помню, но это порядка 3сек - рассчитано на релейную коммутацию. На данном этапе хотя бы заставить работать эти приборы в составе имеющегося комплекса, а дальше можно будет заняться нюансами и улучшениями.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Какой-то садомазохизм! Что по сети RS485 нельзя все сразу сигналы считать?! И для регистратора можно ПК поставить с виндой и Мастерскадой, до 32 точек - бесплатная! Боюсь коммутировать аналоговые сигналы с помощью реле - не очень правильная затея!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Функциональный блок TP или особенности ПР ?
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 23:13
  2. plc 304 особенности
    от capzap в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 14:45
  3. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  4. Неприятные особенности HD1022.10U
    от vostin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 08:38
  5. Особенности библиотеки SysLibFile
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •