Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Подбор оборудования для автоматизации РБУ

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для автоматизации РБУ

    Всем привет!

    Стоит задача автоматизировать работу растворо-бетнного узла.
    Нужно обрабатывать(делать дозировку) двое весов на тензодатчиках, управлять заслонками, транспортерами, вибраторами и т.п.
    Пока насчитал 20 исполнительных устройств.

    Пока вижу МВ110-4ТД + МВ110-4ТД + МУ110-224.8 + ПЛК110(мастер RS485) + комп с мастеркадой .

    Есть некоторые сомнения по следующим поводам:
    - не будет ли проще/выгоднее вместо "ПЛК110 + комп с мастеркада" использовать СПК110 ?

    - как будут работать на одной линии RS485 с мастером ПЛК110(метров 50) три девайса (МУ110+МВ110+МВ110) ?
    будет ли все успевать, не будет ли сбоить ?

    - нет ли готовых модулей на RS485 типа 1аналоговый вход+8цифровых выходов ? Чтобы заменить МУ110+МВ110.
    У тензодатчиков есть преобразователь в 0-20мА, можно было бы использовать его, но тогда все равно
    модуль аналогового ввода ставить придется.
    - Или можно эти 0-20мА на 50 метров до аналогового входа ПЛК110 дотянуть ? Сомневаюсь я...


    Посоветуйте, покритикуйте !
    Заранее всем спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    СПК конечно дешевле, проще и надежней. Но есть нюанс - если в линии есть какие-то шибко быстрые устройства (шиберные задвижки например) скорости реакции связки МВ110 и СПК может не хватить.
    В таком случае будет проще использовать связку СП+ПЛК110.

    Весы представлены только тензодатчиками или к ним еще терминал какой прилагается? Если терминал есть и допускает использование его в качестве дозатора возможно есть смысл по 485 интерфейсу подрубиться к нему. Или к евойным аналоговым входам, если таковые имеются.

    Если есть аналоговый выход на тензодатчиках и нет терминала, то лучше использовать аналоговый сигнал, на 50 метров МКЭШ вполне нормально все будет.
    С какой целью вам нужно 8 аналоговых выходов?

  3. #3

    По умолчанию

    SBER, спасибо за отклик,

    Подозревал что с СПК не все гладко, пока не доводилось с ними работать.
    Думаю остановлюсь все таки на ПЛК + комп с мастерскадой.

    Весы представлены 4 тензодатчиками каждые, плюс на одном из них уже есть - TL-30, преобразователь сигнала ТД в сигналы 0-5В, 0-20мА, терминала нет. В приципе можно попробовать дотянуть эти 0-20мА до аналогового входа ПЛК110, сэкономив на преобразователе.

    Мне нужно 8 цифровых ВЫходов - заслонками дергать и вибраторы включать прям на бункерах.
    Потому и думал что в идеале 1 аналоговый вход (для 0-20мА) и 8 цифровых выходов на одном адресе RS485.

    А как насчет 3-х устройств на одной линии RS485 с мастером ПЛК110 ?
    Грабли какие-то возможны ?

  4. #4

    По умолчанию

    Упс... У ПЛК110 нет аналоговых входов... Так что МКЭШ отпадает...
    Видимо придется брать или ПЛК160 или все-таки блок ввода - либо тензодатчиков либо аналоговых сигналов
    Но. Насколько я помню, у овеновского блока ввода тензодатчиков - напряжение питания датчиков нестандартное...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    В ПР114(200) можно найти 4 аналоговых входа и 8(и более в ПР200) дискретных выходов, короче, использовать ПР как модуль ввода-выхода или как самостоятельное устройство!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2019 в 11:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Сергей0308, спасибо,
    действительно интересный вариант.
    Рассмотрю обязательно. По стоимости как один МВ получается.
    Как его программировать только, нужно посмотреть.

    Связать его с ПЛК110 - проблем нет ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Сергей0308, спасибо,
    действительно интересный вариант.
    Рассмотрю обязательно. По стоимости как один МВ получается.
    Как его программировать только, нужно посмотреть.

    Связать его с ПЛК110 - проблем нет ?
    Чтобы посмотреть состояние входов-выходов никакой программы не надо:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200_входы-выходы.PNG 
Просмотров:	174 
Размер:	69.1 Кб 
ID:	40818

    Чтобы управлять выходами(до 16) - одна сетевая переменная! И самая простая программа, типа как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Макрос очередь 8 Х 8_5.PNG 
Просмотров:	269 
Размер:	22.7 Кб 
ID:	40817

    Поддерживает стандартные протоколы:


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200_3.PNG 
Просмотров:	150 
Размер:	93.4 Кб 
ID:	40821
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2019 в 22:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Сергей, спасибо за ответ,
    Только не совсем понял - программировать ПР114 можно только ПР-КПхх ?
    Или можно на коленке кабель какой-то сваять ?
    Докупать программатор, чтобы один раз запрограммировать - не рационально, имхо.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за ответ,
    Только не совсем понял - программировать ПР114 можно только ПР-КПхх ?
    Или можно на коленке кабель какой-то сваять ?
    Докупать программатор, чтобы один раз запрограммировать - не рационально, имхо.
    Дешевле ПР200, если использовать как модуль ввода-вывода(по сети), не надо ПР-МИ485 и ПР-КП10(20) не нужно для программирования!
    Если нужны транзисторные выходы, пока придётся всё это приобрести, со временем, грозятся выпустить ПР200 с транзисторными выходами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.01.2019 в 15:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо.
    Транзисторные выходы не принципиально, перетопчемся.
    Я правильно понимаю - программу в ПР200 залью по USB, а RS485-slave уже будет на борту ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для автоматизации ДКВР 10/13
    от acs.ufk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 10:22
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования для автоматизации электрокотельных
    от sokol-off в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:18
  5. подбор оборудования для автоматизации теплицы
    от user928 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:59

Ваши права