всем доброго дня/ночи. имеется шкаф спк 107 + 11 модулей мв и му . периодически отваливаюся то первый то 9,10,11 при этом автоматически перезапускаются .
или отваливаются все сразу и modbus master com1 не может перезапустить соединение.
Иногда отваливается полностью modbus master com2 , сам не восстанавливается. на нем находятся 2 пвт-100 и 2 пч (уже вынесенны в отдельный шкаф ---не помогает )
версия прошивки спк прошивка 5.472 последняя . таргеты 3.5.4.26
modbus com port 3.5.5.0 авторестарт стоит
1)согласующие резисторы пробовал от120 до 30 ом перепробовал разные комбинации ---не помогает
2) все силовое оборудование отключенно вообще везде не только в шкафу ---не помогает
3) rs-485 прокинута экранированным кабелем ---не помогает
4) пробовал подбирать значения response timeout и время между фреймами ---не помогает
5) общая длина линии rs-485 около 2-х метров
5-1)напряжения промерял вроде ok. реле контроля фаз за все время не разу не срабатывало.
6) проект прилагаю.
7) схему соединений также
Подскажите что можно еще попробовать . Кто может глянуть подключитесь пож.(напишите тел я наберу) есть teamviewer , anydesk.
может кто по тел. может проконсультировать дайте знать +79681072712.