Тема: отваливаются модули по modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Prozorg_tm, с таким случаем встречался, он примитивен до смешного.

    Выньте все оборудование из своего "волшебного" шкафа и расставьте на столе. Причем блок питания возьмите другой, на всякий.
    С большой долей вероятности по шине 24VDC идет синусоидальная помеха, которая все портит и распространяется на оборудование.
    Это легко проверить индуктивным прозвонщиком.
    + шина RS485 не должна пересекаться в 380VAC
    Попробуйте и отпишитесь.

    Овен хорошее оборудование и при грамотном размещении и проектировании работает безотказно.
    Не спорю , но думаю что ваша теория не работает (сейчас проверить не могу т.к. нужна длительная остановка) т.к. без первого модуля все работает прекрасно .

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProZorg_tm Посмотреть сообщение
    Не спорю , но думаю что ваша теория не работает (сейчас проверить не могу т.к. нужна длительная остановка) т.к. без первого модуля все работает прекрасно .
    Добрый день!

    Укажите, пожалуйста, в личном сообщении контакты, по которым с Вами можно связаться (телефон и корректный e-mail), пожалуйста.
    Специалисты технической поддержки не могут с Вами связаться.

  3. #13

    По умолчанию

    В продолжение темы . Пришел новый модуль 8ас и новый спк.
    замена модуля , результатов ---нет.
    замена спк - результатов нет.
    пробовал ставить модуль 8ас в разные места , в начало , середину и конец линии , нифига отваливается только 8ас.
    пробовал пересадить сом1 на сом2 , результата нет.
    пробовал от 8ас убрать все датчики , оставил только питание и модбас --- результата нет.
    на модуле 8 ас пробовал менять входной фильт ---- результата нет.

    в общем модуль 8ас отваливается и востанавливается отваливается и восстанавливается. все вышеуказанные действия результатов не дают.
    думаю без вмешательства опытных модератеров/службы поддержки не разобраться. Всех причастных прошу помощи и оказать содействие. тимвивер и анидеск имеется.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Со мной общались. По почте не отвечаете (21.01 отправлял письмо) и дозвониться до Вас не могу.
    Попробуйте адрес модулю 8АС поставить кратный 8 (например, 32).
    +79681072712
    пробовал адрес 16 не помогает.

  5. #15

    По умолчанию

    Брат, ну тебе наверно понятно подсознательно, что проблема не в оборудовании и не в службе поддержки. В опыте. В твоем инженерном опыте.

    Давай помогу, только давай пробуй следовать все по пунктам?

    1. Вынь все что тебе надо из твоего злое...чего шкафа и разложи на столе. Уберем источники помех
    2. Соединяй по одному и смотри на результат
    3. Провода используй медные, витую пару

    Много разных типов кабелей развелось. если не медь - будут тоже проблемы

    Как сделаешь - отпишись
    Последний раз редактировалось krollcbas; 08.02.2019 в 09:37.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Брат, ну тебе наверно понятно подсознательно, что проблема не в оборудовании и не в службе поддержки. В опыте. В твоем инженерном опыте.

    Давай помогу, только давай пробуй следовать все по пунктам?

    1. Вынь все что тебе надо из твоего злое...чего шкафа и разложи на столе. Уберем источники помех
    2. Соединяй по одному и смотри на результат
    3. Провода используй медные, витую пару

    Много разных типов кабелей развелось. если не медь - будут тоже проблемы

    Как сделаешь - отпишись
    источники помех убирал (даже не убирая помехи не могут действовать только на 8 ас стоящий в разных местах) !!! не помогает , даже пробовал брать другую фазу для БП. БП тоже другой пробовал. не помогает . проблема думаю только в модулях!!


    2) я как модуль 8ас выкидываю все работает , писал же.

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Брат, ну тебе наверно понятно подсознательно, что проблема не в оборудовании и не в службе поддержки. В опыте. В твоем инженерном опыте.
    вот тут у меня большие сомнения. уже.
    Последний раз редактировалось ProZorg_tm; 08.02.2019 в 09:48.

  7. #17

    По умолчанию

    Бывает, сам встречаю "полтергейсты". Вроде как не должно быть, не веришь, а делаешь шаг и на тебе, выгорело или заработало.
    Если вынуть панель и этот модуль за шкаф, ведь не так это долго соединить.
    Тоже не будет работать?

    Это как мышь в сырной голове искать. Хреначишь мачетой пополам и смотришь где пищит. В левой или правой.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #18

    По умолчанию

    Вот то что спасло меня.
    Автор RV9WFJ, читай все что он написал на форуме :-) проверено 7/24/365 без шансов на отвал.
    Не пугайся старых библиотек, просто добавь их в CoDeSys. Если что - скину, держу в запасе.
    И к стати да, только мачетой, два дня искал почему с Модбаса приходит 3 когда там температура должнабыть. Готов был волосы на ж... рвать, а сцуко при копировании новому блоку в программе номерок не поменял и погнали оба под одним номером меня троллить. Вырезал нахрен и снова прописал все (главное в перекрестных ссылках видел, но нихрена не понял) и так бывает....... :-) ))
    На FTP ОВЕНА все есть.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось LStrong; 08.02.2019 в 22:06.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    А можно поподробнее? Меня тема Owen <-> Modbus тоже волнует.

  10. #20

    По умолчанию

    Вопрос по проблемам связи с модулями решен путем корректной установки терминальных резисторов: на СПК и на последний в линии модуль.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер + модули Modbus
    от Sergeba в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17