Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СМИ2 Ошибка

  1. #1

    По умолчанию СМИ2 Ошибка

    Здравствуйте. Такая проблема. Подключен индикатор СМИ2 к пикселю. СМИ2 настроен как мастер, контроллер как слейв. При настройке индикатор выдавал значения с контроллера, но когда смонтировали индикатор по месту, то постоянно выдаёт ошибку "ErrF", уже всё перепробовал, как подключаешь индикатор на клеммы, сразу ошибка, сбрасывается только отключением питания.
    Может кто сталкивался с такой ситуацией?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Добрый день.

    При настройке индикатор выдавал значения с контроллера, но когда смонтировали индикатор по месту, то постоянно выдаёт ошибку "ErrF"
    При монтаже A и B не перепутали, случаем?
    В контроллер программу загрузили?

    Вообще, самый простой вариант локализовать проблему - подключить индикатор к ПК, запустить на ПК Modbus Slave (например, Insat OPC), добавить туда нужные регистры и проверить обмен.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Здравствуйте. Через конфигуратор связываюсь со СМИ2. Пытаюсь прочитать что-либо - одни ошибки. Пытаюсь записать - сообщает, что запись прошла успешно, но изменений в регистрах СМИ2 нет. В чем может быть проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    Нужно на СМИ2 слейв показывать переменную float от ПР200 мастер, Modbus RTU. Понял так, что для этого надо в адрес 17 передавать "2", в 27 переменную. В рекомендованном примере эти передачи "по изменению". Но константа никогда не меняется и будет ли её передавать? Еще подскажите покажет ли в индикации СМИ2 что-то типа "err" если связь исчезает или последнее принятое значение зависнет?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Еще подскажите покажет ли в индикации СМИ2 что-то типа "err" если связь исчезает или последнее принятое значение зависнет?
    Если установить таймаут = 0, то будет отображаться последнее значение.
    В противном случае будет индикация отсутствия пакетов от мастера:

    16-05-2019 10-40-40.png

Похожие темы

  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. ПР200 и СМИ2
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 08:54
  3. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:13
  4. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 05:52
  5. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •