Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Электропривод

  1. #1

    По умолчанию Электропривод

    Доброго времени суток!
    Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
    если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,451

    По умолчанию

    Добрый день. http://santechcentr72.ru/upload/docu...alog_ta_mc.PDF стр. 11 Ваш вариант.
    Привод вполне стандартный. Если фаза подаётся на 2 клемму - крутится в одну сторона, перекидываем на 3 - крутится в другую.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  4. #4

    По умолчанию

    добрый день! клемма 2,3 мне ясно это элементарно шток верх/вних меня интересует клеммы "N2" и "Х" на схеме выделил. в инструкции отправленой вами (кстати спасибо большое!) написано

    N2 Нулевой потенциал сигнала X при 230 В перем. тока (115 В перем. тока)
    - Если привод используется в 3-точечном режиме при 230 В (115 В), прежде чем можно будет использовать сигнал Х,
    необходимо подсоединить N2.

    X Выходной сигнал

    как можно использовать данный выход?

    Схема подключения Электропривода.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.
    позволяет управлять аналоговым электроприводом 0-10В??

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,451

    По умолчанию

    file:///D:/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9/TA-MC_Actuators_RU_low.pdf
    Судя по всему, это сигнал положения задвижки. Можете подать на любой регистрирующий прибор.
    Или как выше написал коллега, можно использовать его для обратной связи в программе. Допустим задали с контроллера 50% открытия, вот он, ориентируясь на сигнал обратной связи и будет подавать сигнал на открытие.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    file:///D:/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9/TA-MC_Actuators_RU_low.pdf
    Судя по всему, это сигнал положения задвижки. Можете подать на любой регистрирующий прибор.
    Или как выше написал коллега, можно использовать его для обратной связи в программе. Допустим задали с контроллера 50% открытия, вот он, ориентируясь на сигнал обратной связи и будет подавать сигнал на открытие.
    как можно проверить этот выход? 0-10В, 0-1В или вобще может токовый 0/4-20мА? в инструкции кажется ничего не написано.

  8. #8

    По умолчанию

    Стр.10
    Выходной сигнал:
    0-10 В пост. тока, макс. 8 мА, мин. 1,2 ком.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    На крайняк Мультиком можно померить, что там у него выходит ))
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо коллеги за информацию. У само развита превычка читать инструкции на оборудование, но данная инструкция пришлась не по глазам видимо))