    По умолчанию

    Легко, кстати. Даже Модбас Пулл может работать, пропуская редкие пакеты. ОПС сервера будут работать даже на оказийных сетях. Продукт коммерческий, так нужно. При этом обмен на ПЛК встанет.
    Объясняется все банально. Драйвер обмена контроллера имеет ряд настроек, но он предназначен для приема пакетов с правильной телеграммой и правильной контрольной суммой. Если телеграммы доходят, но они "кривые", то получите именно такой результат.
    Намудохался так с кондиционерами Gree. Вроде Modbus поддерживается. С этим работает, с этим не работает. Уйму времени потратил, но техническая поддержка Овен разъяснила суть проблемы, сделав снифер протокола.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Как объяснить, что через OPC работает стабильно,а через ПЛК "отваливается?
    OPC профи делали.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Легко, кстати. Даже Модбас Пулл может работать, пропуская редкие пакеты. ОПС сервера будут работать даже на оказийных сетях. Продукт коммерческий, так нужно. При этом обмен на ПЛК встанет.
    Объясняется все банально. Драйвер обмена контроллера имеет ряд настроек, но он предназначен для приема пакетов с правильной телеграммой и правильной контрольной суммой. Если телеграммы доходят, но они "кривые", то получите именно такой результат.
    Намудохался так с кондиционерами Gree. Вроде Modbus поддерживается. С этим работает, с этим не работает. Уйму времени потратил, но техническая поддержка Овен разъяснила суть проблемы, сделав снифер протокола.
    Спасибо за ликбез.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  2. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  3. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
  5. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •