Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ202 настройка параметров обмена

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию ТРМ202 настройка параметров обмена

    Здравствуйте! Подскажите, как настроить прибор ТРМ202 на modbus ASCII. В настройках нет выбора протокола обмена, да и в программе конфигуратора тоже отсутствует.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    может какой то новый прибор с автоматическим определением, всегда протокол был в меню уж точно
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	160 
Размер:	80.7 Кб 
ID:	40895  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
    ТРМ202 дата выпуска 2007. Возможно ли его перепрошить на modbus (ascii)?
    Добрый день.
    Позвоните в наш ТЕХКОМ
    Руководитель АСЦ: Бондаренко Сергей Владимирович

    контактный телефон (3852) 22-98-68
    Если такое возможно, обязательно поможет быстро решить вопрос.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.02.2007
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    maximov2009. Спасибо за инфо.
    Еще вопрос по ТРМ212.
    Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ 212 является одноканальным прибором. Использовать как Вы хотите не возможно.
    Функции 2 входа расписаны в 6.2.1.1 Распределение функций на Входе 2
    Прибор ТРМ212 – прибор для управления задвижкой, который в зависимости от назначе-
    ния функции на Входе 2 программно конфигурируется на выполнение одной из задач:
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (в
    параметре inP2 установлено значение oFF ) – заводская установка;
    – регулятор соотношения, разности, расхода для задвижки (в параметре inP2 установ-
    лено значение in.t2 );
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки
    по заданному пользователем графику (в параметре inP2 установлено значение in.t2);
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанци-
    онного запуска и остановки регулирования (в параметре inP2 установлено значение EVNt);
    – одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (в пара-
    метре inP2 установлен тип датчика положения – резистивный V.PTR или токовый V.CS).

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
    Возможно ли сделать по первому входу регулирование уровня в баке, а по второму измерять температуру воды в баке. По температуре мне нужна только информация.
    Можно попробовать (есть сомнения, что не даст складывать разные физ.величины - уровень и температуру) так :
    InP2=in.t2
    CALC=A.Sum
    kPv1=1
    kPv2=0

    И далее уже настраиваете индикацию disp2=on
    Последний раз редактировалось rish; 29.01.2019 в 11:00.

Похожие темы

  1. трм202- параметры обмена
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:58
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    от mindstomp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •