Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.

Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.