    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
    В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
    Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.

    Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
    Ясно. Спасибо!

    Ну значит в принципе такое решение нормальное. А то сомнения верно ли я сделал или нет.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •