    Здравствуйте!

    Подскажите какими минимальными средствами автоматизации можно решить следующую задачу.
    Есть асинхронный двигатель который вращает через зубчатый ремень шкив с передаточным числом 1:2,54. Примерно 580 об/мин. Нужно по нажатию концевика, останавливать вращение в одно и тоже положение с точностью +/-1 град.

    Попытка сделать механическую систему провалилась. Может можно как-то сделать с помощью ПЧ?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	157 
Размер:	79.0 Кб 
ID:	41009

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    переход на малую скорость и остановка по датчику положения.
    я бы взял ПЧсо встроенным ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    У меня есть ПЧ LS(LG) IG5A нем можно такое реализовать? Датчик положения, это энкодер?

  4. #4

    По умолчанию

    Не получится.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В Вашем ПЧ ПЛК нет.
    Вам нужно после нажатия на кнопку подать сигнал на ПЧ перехода на низкую скорость и остановить (затормозить) после срабатывания датчика.
    Используйте к примеру ПЧ и ПР.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Денис, работая по датчикам - точность будет в районе кривости установки датчика.
    Если нужна большая точность - прочитайте про энкодеры.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А какова мощность двигателя ?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    Я немного загнул с точностью позиционирования. У меня есть призматический упор, думаю +/-5град будет достаточно.

    Двигатель 0,75кВт.
    Есть идея попробовать использовать время торможения двигателя(оно вроде точно выдерживаеться), но команду "давать" после прохода нулевой точки (датчика).

    Хочеться попробовать построить систему на имеющемся ПЧ IG5A. В нем команда пуск двигателя, когда замыкаються контакты входа Р1, остановка, когда размыкаються.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	104 
Размер:	7.7 Кб 
ID:	41024

    Можно реализовать размыкание контактов входа Р1 без ПЛК?

    Что скажите?

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Есть способ кратковременным реверсом тормозить двигатель . Если инерционность не сильно большая можно тормозить постоянным током и электротормозом
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Сколько оборотов должен совершить двигатель и с какой скоростью? Если один-два оборота на маленькой скорости, то ещё можно попытаться попасть в 5 градусов, если на полных оборотах, опять убъёте массу времени напрасно.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Остановка таймера.
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:55
  2. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:22
  3. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 10:44
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •