Тема: Нужна помощь в подключении ТРМ 500

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь в подключении ТРМ 500

    Здравствуйте! Помогите разобраться что не так.
    Купил ТРМ 500 Щ2. 30А.для управления температурой в помещении - нужно поддерживать 30 градусов. Датчик температуры ДТС 014 50м. В3 20/2. В качестве теста взял схему подключения #1 с мануала по схемам. Для имитации включения ТЭНа и сигнальной лампы при снижении Т использовал лампы.
    При достижении уставки ничего не происходит. При снижении Т до сигнализации лампа тоже не включается.
    Фото со схемой ниже.
    В чем ошибка?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PSX_20190206_073106.jpg 
Просмотров:	216 
Размер:	398.1 Кб 
ID:	41066
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PSX_20190206_073047.jpg 
Просмотров:	147 
Размер:	318.1 Кб 
ID:	41065

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Внутри ТРМ, между клеммами 3 и 4 находится контакт реле. В лампочку просто посадили параллельно контактам реле. А нужно ЧЕРЕЗ контакты пропускать фазу. То есть последовательно: Фаза - клемма 3 -(контакт реле) - клемма 4 - лампочка(нагрузка) - ноль.
    Абсолютно аналогично и для второго выхода.
    Для третьего выхода: на клеммах 7 и 8 действительно должно появляться периодически напряжение до 6В. И его можно отследить светодиодом с соответствующим гасящим резистором с соблюдением полярности включения. Но 3 выход на ТТР должен ещё и быть подключен программно.
    Вы это делали?
    Ну а остальная работа зависит от настроек ТРМ. Вы о них пока ничего не упомянули.
    Ну и отследить работу выходов можно по индикации светодиода УПР на панели ТРМ. Он сигнализирует о работе 1 или 3 выхода.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для третьего выхода: на клеммах 7 и 8 действительно должно появляться периодически напряжение до 6В. И его можно отследить светодиодом с соответствующим гасящим резистором с соблюдением полярности включения. Но 3 выход на ТТР должен ещё и быть подключен программно.
    Вы это делали?
    С уважением.
    Спасибо, показали мне главную ошибку.
    Нет, 3-ий выход я не буду подключать. Будет достаточно включения лампы на 2-ом выходе.

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 15:19
  2. Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51
    от Виктор Иванов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 14:47
  3. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:01
  4. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 20:38
  5. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •