Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ132М-01 и КЗР danfos AME23

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М-01 и КЗР danfos AME23

    Добрый день! Имеется проект и по проекту собран теплопункт. Контроллер ТРМ132М-01 и КЗР danfos AME23 не хотят работать в паре. Пhочитав литературу я обнаружил что управление КЗР осуществляется (0–10 или 2–10 В, 0–20 или 4–20 мА). А выходной сигнал (0–10 или 2–10 В) который по схеме подключается к контроллеру к клемме Дпол2 отоп. Но в настройках этого аналогового входа нету режима 0-10В. Как быть с входным сигналом положения КЗР?

    Добавлю: прибор ОВЕН ТРМ132М-РУОУОР.01. А по проекту должна быть ТРМ132М-РИОРРР.01. Т.е. управление КЗР от 4-20. Но в АМЕ23 вроде как можно выставить управление 0-10В?! И как это все собрать что-бы показывало положение задвижки и управляло от 0-10В?
    Последний раз редактировалось ingzor; 06.02.2019 в 13:28.