Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СП310+ПВТ100

  1. #1

    По умолчанию СП310+ПВТ100

    Здравствуйте.
    Возникла потребность контролировать точку росы. Соединил по RS485 панель и датчик точки росы.
    Предварительно проверил в конфигураторе ПВТ100 все параметры получил данные по температуре,влажности и вычисленной
    точке росы. Все видится. В конфигураторе СП300 создал проект и попытался настроить обмен данными от датчика. Не получилось.
    4й.jpg
    Регистр пробовал и в десятичном формате и шестнадцатеричном. Имеется еще прибор ТРМ138 , вот с него данные приходят как надо
    (первые две температуры на фото).
    Что я делаю не так. Сразу говорю ,что в этом деле я новичок.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день. Регистры надо вводить в десятичном формате.
    Но в РЭ на ПВТ100 они приведены в HEX, так что вам надо предварительно перевести их:

    0x104 = 260 (DEC), и в конфигураторе СП300 вводите именно 260.
    Тоже самое для остальных параметров.

    Тип регистра надо указать 4x (а не 3x).

    Все они имеют тип WORD, формат DEC (у вас сейчас DWORD).
    В настройках элемента надо указать Всего знаков = 5, дробная часть = 2.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, но так я уже делал. Сейчас еще раз перепроверил как вы написали. Не помогает. Пробовал и 4 вводить (адрес ПВТ100), тоже не отображает.
    Вот с ТРМ138 любой канал из 8ми отправляет данные. В чем засада не пойму.
    Скриншот конфигуратора ПВТ.
    123456.jpg

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    4 - это адрес регистра прибора, в котором хранится адрес. Сам адрес = 16.

    Выполните, пожалуйста, все мои рекомендации и попробуйте опросить датчик.
    Если не получится - выкладывайте проект.
    Также следует проверить распиновку кабеля, которым подключаетесь к датчику.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    4 - это адрес регистра прибора, в котором хранится адрес. Сам адрес = 16.
    Совершенно верно, именно этот адрес(16) я и хотел увидеть на панели. Просто я пробовал разные варианты.
    Кабель подключен верно , питание датчика и шина RS485.
    Прикрепляю файл проекта.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    У вас в панели скорость 115200.

    15-02-2019 12-02-32.png

    На вашем скрине выше на датчике установлено 9600.

    И формат Float - а надо Dec, как я уже писал выше.

    15-02-2019 12-05-27.png

  7. #7

    По умолчанию

    Вот спасибо ! Сколько раз видел что 115200 и в голову не пришло, что у датчика скорость ниже.
    А в настройках элемента (дисплей) как я понимаю формат влияет только на способ представления данных. В моем случае(float) пришлось бы делить на 100 ?
    На обмен данными не влияет ?
    В общем все работает. Еще раз спасибо.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от das Посмотреть сообщение
    Вот спасибо ! Сколько раз видел что 115200 и в голову не пришло, что у датчика скорость ниже.
    А в настройках элемента (дисплей) как я понимаю формат влияет только на способ представления данных. В моем случае(float) пришлось бы делить на 100 ?
    На обмен данными не влияет ?
    В общем все работает. Еще раз спасибо.
    Да, формат влияет на представление данных.
    С Float вы бы увидели некорректные значения, и деление на 100 не решило бы проблему.

Похожие темы

  1. ПВТ100 - всё время 100%
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 10:14
  2. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  3. ПВТ100 и modbus
    от BETAL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 11:08
  4. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36