Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ1 и токовый выход

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1 и токовый выход

    Добрый день!
    Подключили к трм1 термометр сопротивления с 4...20ма, необходимо с помощью логики сравнения управлять реле. При 60 градусах закрыть клапан. Проблема в том, что при выборе логики в параметре А1-0 или А1-1 нельзя выбрать логику сравнения, только регуляторы. Вопрос можно ли только посредствам ТРМ 1 решить проблему?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А в чём собственно проблема то?
    Если Вы ставите А1-1=01 то:
    То установив Т=59 градусов и дельту в 1 градус, то при температуре выше 60 градусов реле(ключ) выхода выключится, по мере остывания ниже 58 градусов снова включится.
    Или Вам надо как то не так?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ1 с токовым выходом - у меня предположение, что такая аппаратная часть не поддерживает режим переключений, а только режим "регистратор".
    Назовите полностью модификацию прибора.

  4. #4

    По умолчанию

    Модификация прибора ТРМ1 -Щ2.У.И

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Извиняюсь что не правильно понял вопрос. Так как Вы описывали токовый вход, подумал что спутали вход и выход. Так частенько бывает на форуме.
    В Вашем случае управлять переключением реле несколько проблематично. В идеале конечно поменять на ТРМ с релейным или другим дискретным выходом.
    Или городить кампаратор на операционнике или транзисторе. Типа http://radiostorage.net/1960-kompara...anzistore.html
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А что у Вас за клапан? Может он как раз и управляется сигналом 4-20мА?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Токовый сигнал 4-20 мА в частоту.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 10:22
  2. Как инвертировать выход ТРМ1?
    от Клмнайкинс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:27
  3. Токовый сигнал
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 04:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 11:13
  5. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •