Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Как подключить датчик Тэра ТСМ У 2-10м к ТРМ202?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию Как подключить датчик Тэра ТСМ У 2-10м к ТРМ202?

    Всем доброго дня!
    У меня возникла некая сложность в связи с тем, что я только знакомлюсь с данной темой.

    У меня есть датчик Тэра ТСМ У 2-10м и я хочу его подключить к контроллеру ТРМ202 для измерения температуры воздуха.
    Соединяю по 2х проводному методу. Резистор на 100Ом в разрыв к каналу на ТРМ202 подключил, но какие я бы не выбрал типы входных датчиков и сигналов в самой трм у меня либо показания не верные либо ошибку выбивает.

    Для понимания я подключаю погружной датчик от компании Тэра 1-3 с выходом 4-20мА, выбираю тип входного датчика в ТРМ С4.20 и у меня всё адекватно работает. А с моделью ТСМ У 2-10М одни мучения((

    Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если у Вас вот такой http://ao-tera.com/2-10m, то там должно быть продолжение.Например 50М. У Вас какое продолжение?
    И это термометр СОПРОТИВЛЕНИЯ. Подключение в любом случае отличное от подключение сигнала 4-20мА. Никакое напряжение не подаётся и шунтирующий резистор никакой не ставится.
    Посмотрите в РЭ к ТРМ 202 подключение таких датчиков. А в зависимости от продолжения маркировки датчика, ставится тип термосопротивления в настройках.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    У меня на датчике написано следующее:
    ТСМ У 2-10м
    100М-0,5%-3-80-5-Z
    (-40...60)C

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. У Вас 3 проводный датчик с медным сенсором 100М.
    Само сопротивление датчика подключаете к клеммам 10 и 11(если первый вход ТРМ), третий отводок (компенсационный к клемме 9.
    Там на самой ТРМ на корпусе нарисовано.
    in.t1 Тип входного датчика r428 ТСМ 50М c W100 = 1,4280
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый и подробный ответ.
    Что касается самого ТРМ я понял.
    А что касается датчика: Вы говорите, что у меня трех проводное соединение.
    А как мне на самом датчике тогда делать подключение?
    У меня там 2 выхода всего (как я понял.... если правильно понял)))).
    Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20190223_125627.jpg 
Просмотров:	240 
Размер:	245.3 Кб 
ID:	41399

  6. #6

    По умолчанию

    Сенсор у Вас трехпроводной(три провода выход), но клеммник почему-то на два выхода. Посмотрите в паспорте на ТРМ, попробуйте по двухпроводной схеме. Не разваливаются у вас в теплицах такие датчики?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2018
    Адрес
    Днепродзержинск
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Сенсор у Вас трехпроводной(три провода выход), но клеммник почему-то на два выхода. Посмотрите в паспорте на ТРМ, попробуйте по двухпроводной схеме. Не разваливаются у вас в теплицах такие датчики?
    На официальном сайте в описании данного датчика написано: Схема соединения ЧЭ 2-,3-,4-хпроводная
    https://www.ao-tera.com.ua/product_list/ru/2-10m.html

    Не разваливаются потому что только их устанавливаем)) А время покажет))

  8. #8

    По умолчанию

    Так у Вас датчик с установленным преобразователем. Его характеристики спрашивайте у производителя.
    Или выкиньте его и подключитесь напрямую к ТС.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Какой то у Вас хитровывернутый датчик в плане документации.
    Если смотреть здесь. http://ao-tera.com/2-10m то это просто 3 проводный датчик сопротивления. И всё как я Вам писал.
    А вот здесь. http://www.ao-tera.com.ua/commonfiles/t-sensors.pdf буквочка "У" обозначает токовый выход 4-20мА.
    Судя по фото у Вас токовый выход. Тогда там как минимум должен быть нарисован + и -. И тогда цепляется как датчик давления, что вы писали ранее.
    У Вас же должен быть паспорт, раз датчики новые. Возможно то что на клемме помечено красным маркером и есть +.
    Ну и пусть не обижаются производители (да пусть и обижаются) исполнение не ахти, да и с документацией бардак. Я бы такое не взял даже себе в баню.

    Или как говорит предыдущий коллега цепляться напрямую к датчику по 3 проводам. Только от схемы преобразователя нужно его отцепить, иначе врать будет.
    В этом случае белые проводки цепляете на клеммы 9 и 10 ТРМ, а красный на 11 клемму.
    Ну и цеплять датчики ЮТП проводами кощунство. Только гибкими кабелями, минимум 0,75.
    Ну и судя по фото у Вас с одной стороны зелёная пара(зел.+ бел.зел), а с другой коричневый и черно-белый. Может Вы в проводках запутались.
    Ну и если у Вас теплица, не забудьте что вывод проводков должен быть снизу.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Ну и пусть не обижаются производители (да пусть и обижаются) исполнение не ахти, да и с документацией бардак. Я бы такое не взял даже себе в баню.
    Интересно, сколько пластик выдержит под ультрафиолетом.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 08:47
  3. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:04
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •