При весьма специфичном профиле использования БКК1 (контроль уровня в баке слабощелочного раствора целлюлозы), выявилась весьма нехорошая фича, она заключается в том, что перед заполнением бака, сухие датчики все показывают как нужно, после их погружения, тоже все отрабатывается как надо, но после повторного осушения, датчик остается включенным и после снятия питания с БКК1 и повторного включения все встает на свои места, проблема состоит в том, что входы БКК1 настроены на слишком большой гистерезис
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-06-07_101553.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	105.0 Кб 
ID:	68193
Т.е. получается буквально сл. картина, при первом срабатывании датчика, все получается как нужно, сопротивление среды <900 Om, а вот при его осушении, оставшаяся влага, делает его сопротивление где то между 900 Om<R<2.4 KOm. и он соответственно не может отключиться ибо сопротивление не дотягивает до порога отключения в 2,4 KOm т.е. диапазон гистерезиса вкл./откл. более чем в 2,5 раза не позволяет штатно работать в средах с более высокой электропроводностью.

Это как бы не жалоба, это "мысли в слух", если разработчики читают эту тему, то хотелось бы что бы этот нюанс был учтен в сл. реинкарнациях данного прибора, т.е что бы можно было регулировать не только чувствительность, но и гистерезис между включением и отключением.

Хотелось бы так же узнать мнение коллег, кто сталкивался со схожими проблемами.

И да, я понимаю, что здесь нужны датчики другого типа, но они стоят как крыло самолета и пока там все согласуют и согласуют ли вообще, вилами по воде. и главный инженер говорит, что эти датчики на старых приемниках работали 20 лет, там правда на старых приемниках был регулировочный резистор и рядом висела штатная отвертка, которой они на панели оператора, парировали все эти глюки
Сейчас же хочется решить эту проблему раз и навсегда, что бы один раз настроить и забыть...