Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Таймаут при работе МСД-200 с ТРМ202.

  1. #1

    По умолчанию Таймаут при работе МСД-200 с ТРМ202.

    Здравствуйте, в общем проблема в том, что подключил МСД 200 к прибору ТРМ 202, настройки все делал по инструкциям с вашего сайта, связь между приборами есть, включено ЗУ и АРХ, использовал всего один канал. Но данные не записывает на карту, пишет Таймаут. Уже все возможные варианты перепробовал, ничего не помогает. Вход использовал второй RS2 (dev), первый вход не задействован но индикация на МСД моргает зелёным, на втором входе индикация моргает зелено-красным, поочерёдно и быстро. Прикрепляю скриншоты настроек и файл с настройками.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Вложений нет.
    Для прибора ТРМ202 есть особенность. При изменении сетевых настроек они вступают в силу только при перебросе питания прибора. Возможно Вы меняли настройки и проверяли сразу.

  3. #3

    По умолчанию

    Прикрепил видео и настройки
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, я постоянно перезагружал трм 202 и мсд-200, после каждого изменения настроек

  5. #5

    По умолчанию

    так же фотографии всех настроек
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip photo.zip (50.71 Мб, Просмотров: 155)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Почему Вы решили что связь есть? Судя по фото RS2 не светится вообще. А это и есть связь с ТРМ.
    Почему у Вас не указан регистр (последняя колонка). Для данных с датчика должен стоять PV* (оперативный) B8DF
    На сайте были примеры, в том числе и для ТРМ202.
    И Вы почему то пытаетесь и для МСД и для ТРМ установить один адрес 15. Хотя включив тумблер на мсд, в установили адрес 16.
    Остальное пока не могу посмотреть. Программы установлены на работе. Если никто не откликнется, посмотрю завтра.
    с уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    На Видео видно что RS2 моргает красно зелёным цветом. Так же на ТРМ202 моргает индикация RS. Как указать регистр "оперативный", там колонка не редактируется. Один адрес установил чтобы между ними была связь.

  8. #8

    По умолчанию

    Посмотрите готовую конфигурацию под ТРМ202.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip trm202.zip (707.5 Кб, Просмотров: 169)

Похожие темы

  1. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  2. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  3. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  4. Межсимвольный таймаут OPC-сервера
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 13:29
  5. СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 23:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •