Цитата Сообщение от Stalker46k Посмотреть сообщение
Нашёл ещё одну проблему. Пока все оборудование стоит, опрос 4 слейвов проходит на ура, вижу срабатывание всех датчиков и прочего. Но как только мастер даёт команду на запуск 2 слейва из 4, опрос слейвов прекращается. То есть в случае аварии на месте, мастер об этом не узнает. При этом команды на включение/выключение мастера слейвы продолжают воспринимать. Команды на запуск передаю с помощью Write Single Register (триггер циклический время цикла пробовал 100/1000мс). Считываю значения со слейва путём read input register(триггер циклический время цикла пробовал 100/1000мс) остальные настройки по умолчанию. Modbus_COM скорость передачи пробовал 115200, отваливается всё почти мгновенно. На 9600 работает подольше. Чётность отключена, бит 8, стоковых бит 1. Посоветуйте что ещё можно попробовать в настройках изменить для более стабильной работы сети.
Можете приложить архивы проектов (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив) к посту?