Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как установить время на часах ПЛК110 MS4D или синхронизировать с часами другого узла

  1. #1

    По умолчанию Как установить время на часах ПЛК110 MS4D или синхронизировать с часами другого узла

    Имею ПЛК110 MS4D с неправильными показаниями часов, а хочется правильных!
    Как можно установить время в ПЛК110? В руководстве не нашел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zon Посмотреть сообщение
    Имею ПЛК110 MS4D с неправильными показаниями часов, а хочется правильных!
    Как можно установить время в ПЛК110? В руководстве не нашел.
    Добрый день!
    Неправильные показания - это какие?
    Установить часовой пояс ПЛК можно с помощью терминала putty:
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/*часовой пояс* /etc/timezone
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/*часовой пояс* /etc/localtime
    reboot
    Например:
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Yekaterinburg /etc/timezone
    ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Yekaterinburg /etc/localtime
    Полный перечень часовых поясов посмотреть можно так:
    ls /usr/share/zoneinfo
    Проверить, что записалось успешно:
    hwclock
    и
    date
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    SetDateAndTime();
    Можете найти описание в хелпнике MS4D. Позволит корректировать время и дату из веб-интерфейса.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо большое!

  5. #5

    По умолчанию

    На самом деле все очень просто.
    Запускаете Putty.
    Все по умолчанию.
    Логин:root
    Пароль: ( нажимаете Enter)
    date --set 2021-02-27 22:56:00
    reboot
    подсоединяетесь после перезагрузки и проверяете:
    hwclock

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, судя по всему клиент синхронизации времени по протоколу NTP в контроллере обрезан, внутренний кварц врет на 10 секунд в сутки. Каким то образом можно точность внутренних часов повысить?

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 10:19
  3. ШИМ для привода трехходового крана смесительного узла с приводом 0-10В
    от ALEXBUY в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:35
  4. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 22:52
  5. установить время на плк через сп270
    от vlkv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 13:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •