Попробовал создать программу из одной выходной переменной ВУ1 и обнаружил, что по адресу 0х0000 бит 0 она не работает функция 5 - на запись!???
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте Юрий! Сегодня накидал программку проще некуда и ВУ1 ТРМ136 не управляется с ПР-200. Но приэтом ПР-200 считывает состояние ВУ1.
Решил подключить ТРМ напрямую к Modbus и в ручном режиме управлять, на 5 команду дает ошибку, работает только чтение, у Вас выходы управлялись отдельно без чтения состояния? И второе, в сетевых настройках у Вас значения таймаутов и периодов опять старые, на основании чего Вы их устанавливаете?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В том и дело, что работает только чтение, а должно и управление. Возможно не запрограммирован, где то, бит разрешения управления.
Таймаут я беру из рекомендации для ПЧ Данфосс, т.к. в последующем ПР-200 по задумке руководства должен управлять ПЧ 50 кВт и работать с ТРМ136.
Здравствуйте, коллеги!
В ТРМ138 (а значит и в ТРМ136, скорее всего) для того, чтобы была возможность управления выходами по RS, необходимо отключать компараторы (параметр AL.t=0). Проверьте этот момент.
Спасибо за совет. Сейчас попробуем отключить компаратор для управления ВУ.
С уважением,
Серяков Михаил.
При отключении компаратора, действительно ВУ управляется по Modbus. Но тогда возникает вопрос - как отключить компаратор по Modbus. Иначе теряется смысл дистанционного управления ВУ.
С уважением,
Серяков Михаил.
По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может быть проще реализовать всю логику работы, в т.ч. и компараторов, в ПР200 (читать с ТРМ136 текущее значение входов, уставки и управлять выходами)?