Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36

Тема: ТРМ136 + ПР200

  1. #1

    По умолчанию ТРМ136 + ПР200

    Здравствуйте!
    Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
    При опросе по Modbus адресу 0х0000 c адресом бита 0 - ничего не получается.
    В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
    Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
    При опросе по Modbus адресу 0х0000 c адресом бита 0 - ничего не получается.
    В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
    Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?
    Добрый день, Вы же уже в support обратились, файл прислали, дождитесь ответа.

    Не обязательно делать 20 копий обращений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    При опросе по Modbus адресу 0х0000 c адресом бита 0 - ничего не получается.
    В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
    Начнем с самого начала, связь с ТРМ в принципе налажена, другие данные передаются?

    Входы ТРМ читаются 3 или 6 функцией, выходы читаются 1 функцией, в OWENLogic адрес для битовых переменных задается как описано в Help у меня в подписи раздел Интерфейсы->Работа по протоколу Modbus->Расчет адреса и бита для считывания булевой переменной в режиме Master". В Вашем случае это 0 регистр и биты с 0 по 5.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.02.2019 в 15:23.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Прошу извинить за нетерпени, но я не могу круглосуточно сидеть на объекте в ожидании ответа службы поддержки.

    Связь с ТРМ налажена, даже читается значение на входе канала №2 измерителя. Не читаются только сигналы состояния ВУ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Прошу извинить за нетерпени, но я не могу круглосуточно сидеть на объекте в ожидании ответа службы поддержки.

    Связь с ТРМ налажена, даже читается значение на входе канала №2 измерителя. Не читаются только сигналы состояния ВУ.
    Отправил Вам пример, в железе не собирал, но если связь настроена должно читаться, но меня смущает задержка 100 ms в настройках интерфейса "Интервал между запросами" при периоде опроса 100ms и таком же таймауте на скорости 9600.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Состояние ВУ 1 читаем функцией 1 по адресу 0х0000 установив адрес бита 0, но ничего не происходит. При попытке адрес бита с 0 на 1, тоже ничего не происходит - состояние ВУ не читается.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Состояние ВУ 1 читаем функцией 1 по адресу 0х0000 установив адрес бита 0, но ничего не происходит. При попытке адрес бита с 0 на 1, тоже ничего не происходит - состояние ВУ не читается.
    Не читается, в смысле "0" а реально выход в "1", установите период опроса 1000, и уменьшите интервал между запросами до 2-3 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо! Заработало.
    Т.е. получается, что в документации адреса бит вписали в адреса регистров.
    Тогда еще вопрос:
    Запрет и разрешение ручного управления действительно имеет адрес 0х0040? Какой адрес бита управления?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
    Спасибо! Заработало.
    Т.е. получается, что в документации адреса бит вписали в адреса регистров.
    Тогда еще вопрос:
    Запрет и разрешение ручного управления действительно имеет адрес 0х0040? Какой адрес бита управления?
    Для битовых команд в OWENLogic адресация вычисляется как описано в Help, делением на 16 для номера регистра, номер бита остаток от этого деления.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Странно, но в Help не нахожу описания вычисления адресации. Скачал по вашей ссылке обновленную справку, но она не работает.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ136 + ПР200
    от Михаил_С в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 11:03
  2. Вопрос по индикации ТРМ136
    от vanoka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 11:55
  3. ТРМ136 Р нет сигнала на реле.
    от _AaZ_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 21:40
  4. Управление ТРМ136 с компьютера
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:53
  5. ТРМ136-RS485
    от maximov2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 22:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •