  1. #1311
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Подключение библиотеки - Драйверы устройств. посмотрите.

  2. #1312

    По умолчанию

    Спасибо, с одной стороны в описании на Меркурий(СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЙ ТРЁХФАЗНЫЙ «МЕРКУРИЙ 234»
    Руководство по эксплуатации АВЛГ.411152.033 РЭ) сказано "Обмен данными через последовательный интерфейс RS-485 (CAN) осуществляется
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) или по протоколу «Счётчики трёхфазные Меркурий»."
    С другой стороны в https://support.mps-soft.ru/Help-web...protocols.html сказано про Mercury: "Важно! По умолчанию этот протокол не входит в состав среды исполнения.
    Стоимость и условия лицензирования необходимо уточнять по электронной почте sales@masterscada.ru".


    Но у нас в MS4D Версия: 1.3.4.17698 есть протокол DlmsOverTCP -Будет ли наш Меркурий 234 ARTM2-03 PBR R работать
    по протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM) с нашей MS4D?

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось AlexBut; 03.04.2024 в 04:05.

  3. #1313
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    AlexBut не будет, у вас буквы D нет в модификации
    https://www.incotexcom.ru/catalogue/...m#modification

    Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R - нет D, значит только протокол Меркурий. Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.R - вот если бы он был такой, то там DMLS, СПОДЭС
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 09:46.

  4. #1314

    По умолчанию

    Спасибо, а что насчёт магистрального протокола М4- он нужен чтобы подключить СПГ742.
    Хотя у АО НПФ Логика есть свой сервер OPC DA Логика , но мы переводим на платформу Линукс
    и нам бы UA да ещё для Линукс. Что насчёт этого думает сообщество ,такое возможно?

  5. #1315
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    AlexBut я использую RapidScada где сам писал драйвера для Логики, можете использовать в качестве прокладки без создания БД в Scada и перенаправить в OPC UA. На том же самом ПК на Linux где будет крутиться MS4D
    Пока без архивов, но что есть. Ну или если найдете другое решение..

    Ну и кстати без профилей мощности и Меркурий можно прочитать, тоже делал драйвер, правда на руках был Меркурий 236-ой но вроде у них одинаковый протокол. и тоже получить данные по OPC UA.
    на халяву
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2024 в 12:22.

  6. #1316

    По умолчанию

    Добрый день! Задача тривиальная, передача по modbus RTU вещественных чисел, методом преобразования real в два word и обратно. В Сodesys проблем нет а вот в MasterScada4d не нашел (аналог WORD2_TO_REAL() ) Кто в теме подскажите функциональный блок или связку.

  7. #1317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_ku Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задача тривиальная, передача по modbus RTU вещественных чисел, методом преобразования real в два word и обратно. В Сodesys проблем нет а вот в MasterScada4d не нашел (аналог WORD2_TO_REAL() ) Кто в теме подскажите функциональный блок или связку.
    А почему не укажете для этого тега значение "REAL" в параметре "Тип данных в устройстве"?
    Чередование байт тоже можно поменять (в настройках устройства)

  8. #1318

    По умолчанию

    Добрый день.
    никогда не записывал параметры в устройства, кто-нибудь может рассказать на пальцах с картинками, как это делается?
    необходимо записать вес тары в МВ110-224.4ТД
    на сколько я понимаю, надо прописать в регистр значения (рис.1 ) и как то подтвердить (рис.2).
    Можете объяснить?
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (23.0 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (27.8 Кб, Просмотров: 3)

  9. #1319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    никогда не записывал параметры в устройства, кто-нибудь может рассказать на пальцах с картинками, как это делается?
    необходимо записать вес тары в МВ110-224.4ТД
    на сколько я понимаю, надо прописать в регистр значения (рис.1 ) и как то подтвердить (рис.2).
    Можете объяснить?
    Спасибо.
    "Подтвердить" - это сохранить текущие значения в энергонезависимую память модуля, чтобы они сохранили свои значения даже после отключения питания. Если необходимо перед работой каждый раз измерять вес тары, то сохранять вес тары в энергонезависимой памяти смысла нет.
    Посмотрите тут - в каком месте затруднения?

  10. #1320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    "Подтвердить" - это сохранить текущие значения в энергонезависимую память модуля, чтобы они сохранили свои значения даже после отключения питания. Если необходимо перед работой каждый раз измерять вес тары, то сохранять вес тары в энергонезависимой памяти смысла нет.
    Посмотрите тут - в каком месте затруднения?
    Да, был не прав, необходимо сохранить текущее значение в память модуля.
    Считывать получается (см. рис.) как сохранять никак не могу понять.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (20.1 Кб, Просмотров: 6)

Страница 132 из 136 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •