Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
Возможно ли прямое подключение датчиков аналоговых сигналов (к примеру, термопара типа Pt100 или подобная) на аналоговый вход ПР200 или только через нормирующий преобразователь?
- 4 аналоговых входа 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм. Могут работать в режиме дискретного входа.
Можно. Вход настроить в режим измерения сопротивления.
Но лучше брать более высокоомный датчик, например pt1000.
Скачать макрос преобразования сопротивления в температуру.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ion/1000Pt.pdf
Только иметь ввиду, что аналоговые входы ПР200 в режиме измерения сопротивления очень чувствительны к помехам, поэтому желательно применять экранированный кабель и время фильтрации входа чуть больше поставить. В режиме 0-10В не проверял, а в режиме 4-20ма никаких помех не наводилось ни от какого оборудования (частотники, GSM рядом работающий).
Бояринцев Иван Юрьевич
Я наверно что-то недопонимаю но термопара выдает ЭДС которое и преобразуется в "температуру" а Pt100 и Pt1000 это характеристики термометров сопротивления при 0 градусов. У меня вопрос есть ли макрос преобразования с 0-10мВ термопары в температуру?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ