Тема: модуль МСД-200 и прибор ЩП120П

  1. #1

    Question модуль МСД-200 и прибор ЩП120П

    Добрый день! при подключение вольтметра ЩП120П к модулю МСД-200 возникает сообщение "сетевая ошибка 2" . Что означает эта ошибка ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А как Вы его подключили, и какие настройки сделали?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Скорость обмена: 9600
    Адрес: 1
    Стоп бит: 1
    Пров. четности: нет
    Задержка ответа: 10
    Modbus RTU
    Функция: 3(ставил и 4)
    Регистр: 0000
    Таймаут: 1000
    Тип данных: все перебрал
    Группа: 0

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если это Ваш прибор http://ampermetr.ru/AmpVolt/SchP.pdf
    То судя по всему у Вас не получится напрямую подключить его к МСД200 для получения нужных Вам данных.
    Потому как ЩП120П не поддерживает протокол Modbus RTU и не указан соответствующий регистр хранения нужных Вам данных.
    Судя по всему нужно использовать ПЛК для формирования запроса в нужном формате и последующей расшифровкой.
    А при связи с ПК должна быть сервисная программа, делающая всё это.
    Попробуйте напрямую обратиться в техподдержку, но скорее всего Вам скажут то же самое.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Прибор ЩП120П как раз и поддерживает Modbus RTU. Обращался ТП молчат что то

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РобертGRM Посмотреть сообщение
    Прибор ЩП120П как раз и поддерживает Modbus RTU. Обращался ТП молчат что то
    Укажите пожалуйста, где в документации об этом сказано. И адрес регистра в документации я тоже не увидел.
    Может Вы какой то другой документацией располагаете?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Благодарю. Вопрос решен. Если для кого нибудь актуален, вот решение:
    адрес регистра: 0х0012
    тип данных: Float32(Big-er)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Укажите пожалуйста, где в документации об этом сказано. И адрес регистра в документации я тоже не увидел.
    Может Вы какой то другой документацией располагаете?
    С уважением.
    Существует две модели ЩП120 (со своим протоколом ) и ШП120П с протоколом Modbus RTU

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    http://www.mbm-pribor.ru/documents/techdoc/wp.pdf

    наверное этот, приборы с возможностью программирования с протоколом Modbus RTU

Похожие темы

  1. Стрелочный прибор
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 20:06
  2. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  3. Не найден прибор.
    от Alex84 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 10:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  5. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •