Всем доброго времени суток. Обращаюсь к читающим за советом, ибо очень нуждаюсь в совете знающих людей.
Мне на работе дали задание настроить прибор ТРМ151-03 на управление КЗР. Требуется регулировка подпитывающей воды барабана котла.
Датчик 4..20мА. ВПИ 16кг. Уставка на 7.5кг.
До этого с этим прибором не сталкивался. Я почитал Полное руководство по ТРМ151, скачал конфигуратор, начал настройку.
Настроил бесконечный цикл из 1 программы технолога, в которой 2 шага. Задал ПИД-регулироание. Для управления КЗРом использую 2 твердотельных реле и блок питания ОВЕН БП30Б-Д3. Подключаю все компоненты схемы, записываю характеристики через компьютер на ТРМ151-03 и при запуске программы технолога, у меня без каких либо причин начинает работать реле №1. На Открытие. При этом индикатор К1 вообще не светится, как бы показывая, что ВЭ1 не активен, работать нечему. Даже при записи конфигурации trm151-03mod, которую мне прислала тех поддержка, всё-равно срабатывает.
Отключая из цепочки 1е реле, и давая какую-нибудь разницу через колибратор, второе реле начинает нормально отрабатывать, показывая светодиодом К2 на лицевой стороне прибора.
КЗР Regada, с резистивным датчиком положения 0.9КОм.
Господа и дамы, кто уже настраивал прибор на данную функцию, прошу вашей помощи. ИБо я уже не знаю куда тыкнуться, чтобы победить прибор, а сделать необходимо.
Советы типа:"Парень, бери ТРМ12 и не ломай голову." Я отвечу, что эти приборы попросту будут валяться, а приспособить их куда-то надо. Буду Безгранично благодарен за советы.