Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Настройка ТРМ151-03 на управление КЗР.

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ151-03 на управление КЗР.

    Всем доброго времени суток. Обращаюсь к читающим за советом, ибо очень нуждаюсь в совете знающих людей.
    Мне на работе дали задание настроить прибор ТРМ151-03 на управление КЗР. Требуется регулировка подпитывающей воды барабана котла.
    Датчик 4..20мА. ВПИ 16кг. Уставка на 7.5кг.
    До этого с этим прибором не сталкивался. Я почитал Полное руководство по ТРМ151, скачал конфигуратор, начал настройку.
    Настроил бесконечный цикл из 1 программы технолога, в которой 2 шага. Задал ПИД-регулироание. Для управления КЗРом использую 2 твердотельных реле и блок питания ОВЕН БП30Б-Д3. Подключаю все компоненты схемы, записываю характеристики через компьютер на ТРМ151-03 и при запуске программы технолога, у меня без каких либо причин начинает работать реле №1. На Открытие. При этом индикатор К1 вообще не светится, как бы показывая, что ВЭ1 не активен, работать нечему. Даже при записи конфигурации trm151-03mod, которую мне прислала тех поддержка, всё-равно срабатывает.
    Отключая из цепочки 1е реле, и давая какую-нибудь разницу через колибратор, второе реле начинает нормально отрабатывать, показывая светодиодом К2 на лицевой стороне прибора.
    КЗР Regada, с резистивным датчиком положения 0.9КОм.
    Господа и дамы, кто уже настраивал прибор на данную функцию, прошу вашей помощи. ИБо я уже не знаю куда тыкнуться, чтобы победить прибор, а сделать необходимо.
    Советы типа:"Парень, бери ТРМ12 и не ломай голову." Я отвечу, что эти приборы попросту будут валяться, а приспособить их куда-то надо. Буду Безгранично благодарен за советы.
    Последний раз редактировалось Дмитрий_КИП; 12.03.2019 в 04:35.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если индикатор выхода не горит, то и выход физический не должен быть в сработке.
    Начните с того, какой у Вас тип выхода. И соответственно проверьте его.
    Если релейный, возможно не на те контакты подключили. Если используете ТТР, проверьте, горит ли индикатор сработки ТТР. тЕсли нет а крутит, значит кирдыкнулось ТТР.
    И самое главное, напишите точную марку клапана (головы). Возможно она у Вас просто с самовозвратом или ещё какие заморочки.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Так, точно. Значит ТРМ151-Щ1-КК-03
    Транзисторная оптопара

    КЗР 0117 IP67
    TYP 472.0-0TEBC/00 (Из того, что можно разобрать на шильдике под головой клапана

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Прозвоните транзистор выхода.
    Индикатор ТТР горит?
    Схему подключения нужно и тип ТТР.
    Клапан похоже с перекидываемой фазой.
    Ну не может быть в сработке выход, если индикатор на ТРМ не горит.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	1.04 Мб 
ID:	41681 Схему составлял сам. Прошу сильно не ругать
    Два твердотельных реле.
    1е. md-1544/zd3 15a
    2е. HHG5-1/032F-38

    Так же пытался использовать ПБР 1-1.1
    Да, при неактивном К1 светится диод на ТТР

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. По схеме вроде правильно. Хотя я обычно коммутирую + через ключ.
    А по остальным вопросам?.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. трм151 - управление паяльной станцией
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 18:32
  2. Настройка трм151-01
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 14:44
  3. трм151 - симисторное управление нагревателями
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 09:56
  4. настройка пид параметров трм151
    от gahcep в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:31
  5. управление температурой ТРМ151
    от Guest ! в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •