Парни, чего то запутался.
как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
Спасибо.
Парни, чего то запутался.
как сделать непрерывное чтение с тензодатчика? сколько можно получить значений за одну секунду?
Помогите пожалуйста сконфигурировать пр200.
Сигнал буду транслировать на аналоговый выход
Спасибо.
приборы стоят рядом, на какую максимальную скорость настроить можно, чтобы не было сбоев?
Добрый день! Необходимо смотреть насколько объемная у Вас программа в OwenLogic, и сколько регистров при этом читается с модуля. А так настроить на скорость 115200 выставить на модулях минимальные таймауты и наблюдать за ошибками, если будут ошибки корректировать времена до их устранения.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий, Я недопонимаю вот какой момент
кто должен инициировать чтение данных из МВ?
Я при помощи какого нить генератора в программе, или ПРка будет это делать непрерывно сама?
ПР мастер она и читает, с периодом указанным в настройках, но его необходимо подобрать исходя из:
-периода обновления данных на модуле МВ110-224.1ТД
-скорости интерфейса RS485
-возможности программы считывать данные с таким периодом, зависит от времени цикла управляющей программы
С учетом этих факторов необходимо найти золотую середину и проверить это на практике подключив модуль и убедиться что данные читаются без ошибок.
В данной теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 можно скачать и посмотреть готовые примеры по работе с модулями расширения, в Вашем модуле будут отличаться адреса регистров, в остальном принцип тот же.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.02.2017 в 14:23.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Скачал, подсмотрел, переделал.
со связью всё в порядке.
Но при подключенном датчике показания плавают, ритмично, причём нет разницы, нагружен датчик или нет.
С чем это может быть связано?
Добрый день. В свойствах входа увеличьте время фильтрации.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
увеличить параметр Длина фильтра скользящего среднего?
В свойствах аналогового входа ПР200. ПОСТОЯННОЯ ВРЕМЕНИ ФИЛЬРА, сек.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)