Тема: Некорректная работа ПЛК110-60 М02 с МУ110-32Р по протоколу Modbus

  1. #1

    По умолчанию Некорректная работа ПЛК110-60 М02 с МУ110-32Р по протоколу Modbus

    Проблема в том что при отсутствии команд от контроллера в течении 10-15 сек порт отключается и модуль не реагирует на команды с ПЛК.
    Но если команды подавать каждые 2 - 5 секунд модуль реагирует корректно.
    В прикрепленном файле выложу программу и видео глюка.
    ПЛК: 110-220.60.Р-М (М02)
    МАС:6A:77:00:FF:C8:47
    ID:54234170932284500
    Модуль дискретного выхода:МУ110-220.32Р
    зав.37212150802302082
    Подскажите как решить проблему, в чем причины такого поведения. В старой версии ПЛК 110-220.60.Р-М такого невстречалось
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Рекомендации следующие:
    1. Из видео плохо понятно, но вроде бы RS-485 подключен не витой парой. Подключите модуль витой парой.
    2. В конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Extended settings с установленным Master device на том интерфейсе, к которому подключен модуль.
    3. Не указана версия прошивки. Обновите прошивку ПЛК до актуальной версии 1.0.4 и таргет файл до 3.18.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за быструю реакцию на мою проблему
    По вашему совету сделав все перечисленное, результат прежний.
    Поменял порты с RS-485-1 на RS-485-2, результат тот же.
    Последний раз редактировалось shura; 15.03.2019 в 14:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Инфо о приборах
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуйте в конфигурации ПЛК в настройках RS-485-1 увеличить framing time до 15 мс. А в настройках Universal Modbus Device увеличьте Max timeout до 200-250 мс.
    Не поможет - попробуйте перейти на Modbus RTU.

    А лучше, конечно, снифером пакеты в сети RS-485 посмотреть. Станет понятнее где, затык происходит.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 15.03.2019 в 14:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот лог сифера. Это уже больше моего понимания. Боюсь что не разберусь без вас.
    Первые пакеты с откликом от модуля
    последние бес отклика
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 1.txt (4.78 Мб, Просмотров: 19)

  7. #7

    По умолчанию

    МУ110-32Р вроде с 485? Откуда там взялся Ethernet
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    Извнняюсь недоконца понял что требовалось вот вроде скан 485 порта
    первых два цикла с откликом и интервалом в 2 сек

    следующие без отклика от модуля с интервалом 15 сек
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    То ли посылки битые в логе, толи я чего то не понимаю, но какой потокол то обмена?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10

    По умолчанию

    по протоколу Modbus через 485 интерфейс
    Я еще заметил что даже если построить цикл 1 секуда включеного выхода и 1 секунда выключеного выхода №1 допустим, то каждая 3 - 4 команда не проходит.
    Вот лог
    Вложения Вложения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  2. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 22:28
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •