Тема: Некорректная работа ПЛК110-60 М02 с МУ110-32Р по протоколу Modbus

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    в качестве троллинга, по какому модбас RTU или ASCII?

    ЗЫ и да, файлы идентичные в последних постах
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    ASCII но пробывал и RTU картина не меняется.
    точно ща исправим
    Вложения Вложения

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 30 31 30 30 44 38 0D 0A вот один запрос, а следом за ним 3A 31 30 30 46 30 30 30 30 30 30 30 38 повторный запрос, Вы либо время опроса уменьшили на неадекватную величину, либо у Вас со скоростями не стыковки у ведомого и ведущего
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    Самое интересное что на старой версии ПЛК 110-220.60 Р.М с точно такими же параметрами такого глюка нет.
    Изображения Изображения

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    так у Вас запросы шлются по изменению, а не периодически по времени, поэтому видимо каждый цикл и отправляется
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    Вы правильно заметили, по изменению запрос высылается. Праблема в том что если между запросами( т. е. Командами на модуль) задержка более 15 сёк. Он вообще перестаёт реагировать. В начале темы есть программа и видео с данным глюком.

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Видео, как вобщем и все вложения не информативные,то что Вы предоставляете в качестве лога здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post301329 это далеко не модбас, это мусор
    С аскии я наблюдаю что запросы идут чаще чем ответы на них, где там Ваши 15 секунд, я не знаю кода программы нет, может Вы забыли умножить на 1000 или еще что, не сложно же в конфигураторе выставить эти 15с и вобще зачем этот изврат, что конкретно мешает при работе по времени
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #18

    По умолчанию

    Ситуация такава: в зависимости от температуры удалённо по 485 у меня включается выход №1 на модуле дискретного выхода му110-32р. Но так как температура меняется плавно команда на включение или на выключение даётся не часто. Модуль просто не реагирует. И в конфигураторе выдаёт ошибку 81. Нет связи. Но если искусственно делать сработкуна каком нибудь входам. на этом модуле каждые 2, 3 секунды ошибка пропадает и модуль срабатывает нормально.
    Последний раз редактировалось shura; 18.03.2019 в 14:36.

  9. #19

    По умолчанию

    А если знаете чем лучше просканировать пакеты по 485 то подскажите. Где все нагляднее будет. Так как что удалось найти в сети тем и пользуюсь. С такими проблемами ещё не сталкивался, опыта и не хватает.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shura Посмотреть сообщение
    Ситуация такава: в зависимости от температуры удалённо по 485 у меня включается выход №1 на модуле дискретного выхода му110-32р.
    еще раз спрашиваю, чем не устраивает запись по времени, для модуля ни каких проблем не возникает если хоть 100500 раз отправить FALSE а затем только TRUE например каждые 50мс
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  2. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 22:28
  3. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •