Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Проблемы ПЛК100 + Модем ПМ01

  1. #1

    По умолчанию Проблемы ПЛК100 + Модем ПМ01

    Доброго дня!


    Система:
    1. ПЛК100+ ПМ01 через RS-232 (Slot)
    2. CodeSys v2.3
    3. Библиотека SmsOwenLib

    ПЛК работает как на отправку, так и на получение СМС-сообщений (управляется СМС-командами: задание уставок, передача состояния и прогч.).
    Блок FB_SMS_CFG запускается один раз.
    Блок FB_SMS_SR - в цикле.
    Все работает хорошо - СМС ходят туда и обратно,
    но,
    если произошло отключение питания, а FB_SMS_SR в это время что-то отрабатывал,
    то после нового включения FB_SMS_SR выдает ErrCode = сначала 13, затем 6, затем 99.
    Ошибка снимается после перезагрузки проекта, т.е. после очистки памяти retain.
    Видимо, в retain находятся служебные переменные блока FB_SMS_SR.

    Прошу совета: как лучше решить эту проблему или как "очистить" блок.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    перезагрузив проект ни коим образом Вы не очищаете ретайны, они хранятся в отдельном файле не зависимо от проекта
    во вторых, 99 ошибка наступает когда программа не может достучаться до модема, за некоторое количество попыток

    Скорее всего отключение питания кратковременное и модем успевает сброситься и начинает инициализацию а плк в это время еще работает от акб и программа не уходит в стоп, соответственно возникает ситуация не получения ответа

    Возможно нужен отсчет времени, после поднятия бита питания в модуле статистики и только по истечении запускать в работу блок FB_SMS_SR
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 15:35
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. Модем ПМ01 производства Украины. Проблемы.
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 18:10
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •