Показано с 1 по 4 из 4

Тема: В Панели инструментов отсутствует эелемент Trend

  1. #1

    По умолчанию В Панели инструментов отсутствует эелемент Trend

    Здравствуйте,
    В панели инструментов среды Codesys 3.5 SP11 Patch 5 отсутствует элемент Trend. Пробовал искать через строку поиска панели инструментов - ничего не находит. Переключал интерфейс codesys и на русский и на английский, но Trend так и не появляется. Ни на форуме, ни в инете ничего нагуглить по этому поводу не удалось.
    Контроллер СПК107, целевая платформа SPK1xx версия 3.5.4.26.
    В чем может быть причина?
    img-2019-03-18-17-21-06.png
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 18.03.2019 в 16:21.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    В панели инструментов среды Codesys 3.5 SP11 Patch 5 отсутствует элемент Trend. Пробовал искать через строку поиска панели инструментов - ничего не находит. Переключал интерфейс codesys и на русский и на английский, но Trend так и не появляется. Ни на форуме, ни в инете ничего нагуглить по этому поводу не удалось.
    Контроллер СПК107, целевая платформа SPK1xx версия 3.5.4.26.
    В чем может быть причина?
    img-2019-03-18-17-21-06.png
    Здравствуйте!

    В СПК107 старой модификации компонент Тренд недоступен. Тренды поддержаны только в СПК1xx с интерфейсом Ethernet (ссылка).

  3. #3

    По умолчанию

    Я устанавливал таргет 3.5.4.26. для СПК107/107. Или нужно ставить 3.5.11.50-04 для СПК1хх [М01]?
    И как можно определить какая модификация старая, какая новая? По дате? Или это как-то на панели указано?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Я устанавливал таргет 3.5.4.26. для СПК107/107. Или нужно ставить 3.5.11.50-04 для СПК1хх [М01]?
    И как можно определить какая модификация старая, какая новая? По дате? Или это как-то на панели указано?
    Требуемый таргет зависит от вашего устройства: для СПК1хх - 3.5.4.26, для СПК1хх [М01] - 3.5.11.54.
    Отличить модификации просто - у СПК1хх [М01] есть Ethernet, у "старых" СПК1хх - нет.

Похожие темы

  1. TREND Codesys 3.5 SP5 patch 5
    от sin230376 в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:08
  2. Отсутствует сертификат на МВ110-8А
    от BenarStroy в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 22:48
  3. Отсутствует MLOPC.DLL
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:41
  4. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  5. отсутствует иформация о версии ТРМ 202
    от master kip в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 06:49