А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?
А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?
LAN есть на предприятии... То есть физически после модуля ввода ставить преобразователи в Ethernet, дальше сигнал в общую сеть LAN, потом в контроллер лановский кабель воткнуть и как то выловить сигналы от модулей?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
DartVader тю блин, с LAN и начинать надо было, а то 900 метров, 900 метров
з.ы. оптика ?
capzap я подозреваю, что там usb host чиста на карту памяти, а не для того, чтобы интерфейсы цеплять...
Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 15:17.
UTP в основном... Оптика местами... То есть можно на LAN всё строить?
DartVader ну как можно ? зависит от оборудования сетевого, если cisco и подобное то легко, отдельный VLAN сделать и отделить от сети предприятия. А вот если тупорылые свичи аля домашний dlink то тоже можно, но мешать все в кучу не стоит...
Ссылаясь на мануал по модулю, сказано что линия связи должна быть не более 100м. Подразумевается 100м до свича? А после свича хоть сколько угодно?Screenshot_2.png
DartVader, да, 100м это ограничение канала для меди от устройства до устройства. Свич - ПК, Свич - модуль и так далее